账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10173|回复: 9

[求助] 建筑工程的消防负荷定性为二级,备泵为柴油泵的电泵供电问题

[复制链接]
     
发表于 2014-7-8 18:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑工程的消防负荷定性为二级,备泵为柴油泵的电泵供电问题

GB 50084-2001(2005年修订版)《自动喷水灭火系统设计规范》
1.jpg

条文说明
2.jpg

1、如果,建筑工程的消防负荷定性为二级,此时的喷淋系统备泵为柴油泵,喷淋系统主泵为电泵:此电泵采用单电源供电,不违规吧?

2、如果,建筑工程的消防负荷定性为二级(建筑工程中设置了柴油发电机,因其容量有限,柴油发电机不供电给喷淋系统的电泵),此时的喷淋系统备泵为柴油泵,喷淋系统主泵为电泵:此电泵采用单电源供电,不违规吧?
     
 楼主| 发表于 2014-7-8 18:44:12 | 显示全部楼层
如果,反过来——

3、建筑工程的消防负荷定性为二级,此时的喷淋系统主泵为柴油泵,喷淋系统备泵为电泵:此电泵采用单电源供电,不违规吧?

4、如果,建筑工程的消防负荷定性为二级(建筑工程中设置了柴油发电机,因其容量有限,柴油发电机不供电给喷淋系统的电泵),此时的喷淋系统主泵为柴油泵,喷淋系统备泵为电泵:此电泵采用单电源供电,不违规吧?
     
 楼主| 发表于 2014-7-8 18:46:13 | 显示全部楼层
这次FM认证,也提出了论坛上讨论过的“喷淋系统主泵为柴油泵”要求。
     
发表于 2014-7-8 21:56:37 | 显示全部楼层
有矛盾哈。既然有了柴拖备用泵,主泵电源三级负荷即满足要求。而这又违反了消防负荷为二级的要求。
个人理解,有两路电源的话为二级负荷,只有一路的话事实上只满足三级负荷供电要求。
     
发表于 2014-7-8 21:58:11 | 显示全部楼层
二级负荷就是个死结,剪不断、理还乱。
     
 楼主| 发表于 2014-7-9 21:55:05 | 显示全部楼层
“(三级负荷)电泵 + 柴油泵”等于有了双通道保证,可靠性不低于“一级负荷的一用一备两台电泵”吧?
     
发表于 2014-7-9 21:58:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-7-9 21:59 编辑

回复 6# 尺短寸长

恩,就是规范中所说的“双动力源”。维护得当的话可靠性要比双电源要高。柴拖泵等消防设备自带底座油箱,通常满足满载8小时运行。
     
发表于 2014-7-9 22:07:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-7-9 22:13 编辑

GB 50074-2002 石油库设计规范 强条
12.2.11 石油库消防泵的设置应符合下列规定:
1 一、二、三级石油库的消防泵应设2个动力源。


油库供电要求:
14.1.1 石油库输油作业的供电负荷等级宜为三级,不能中断输油作业的石油库供电负荷等级应为二级。一、二、三级石油库应设置供信息系统使用的应急电源。


建规
11.1.1 建筑物、储罐(区)、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列规定:
    1 除粮食仓库及粮食筒仓工作塔外,建筑高度大于50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库的消防用电应按一级负荷供电;
    2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
      1)室外消防用水量大于30L/s 的工厂、仓库;
      2)室外消防用水量大于35L/s 的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);
      3)座位数超过1500 个的电影院、剧院,座位数超过3000 个的体育馆、任一层建筑面积大于3000m2 的商店、展览建筑、省(市)级及以上的广播电视楼、电信楼和财贸金融楼,室外消防用水量大于25L/s 的其他公共建筑;

    3 除本条第1、2 款外的建筑物、储罐(区)和堆场等的消防用电可采用三级负荷供电;
    4 消防电源的负荷分级应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052 的有关规定。

显然油库规范按照油库等级确定消防负荷等级,建规按照消防用水量确定消防负荷等级。油库设计通常高配。
通常一路非专用高压电源时,消防冷却泵、泡沫泵备用柴拖泵,泡沫比例混合装置也设柴拖泵。消防电动阀用柴油发电机组供电,1分钟出水即可。另外柴油发电机组也作为停电时收发油工艺负荷及生活负荷备用电源。
     
 楼主| 发表于 2014-7-9 22:11:38 | 显示全部楼层
FM认证,对喷淋系统只认柴油泵,对是否设电泵,他们不关心。当然了,我们还是要设电泵的。
     
发表于 2014-7-9 22:15:53 | 显示全部楼层
回复 9# 尺短寸长

恩,柴油机组必须定期专业维护,长期闲置容易关键时候掉链子。
消防设备维护缺失是我国火灾多发的重要原因。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则