单相接地故障校验:
70mm2铜导体20℃电阻率为0.268Ω/km,PE若为等截面时,相保电阻率为0.536Ω/km
L=220x0.8/(0.536x1.5x125x10)=0.175km=175m>100m
PE若为半截面时,相保电阻率为0.804Ω/km
L=220x0.8/(0.804x1.5x125x10)=0.116km=116m>100m
D型125A微断100m内用50mm2等截面满足要求。
1.5:考虑短路时导体温升
0.8:考虑保护电器安装位置短路电压降,可靠系数。 |
|