以45千瓦消火栓泵COS=0.8,额定电流大概是84A。 依1楼设置热继。 热继整定值应为1.05*84/2=44A。 不能依星接相电流来整定,84*0.58=48.7是错误的。理论上也不讲。 1.05*84*0.58=51.2也是错误的。位置没弄好。 还是应当老老实实地,在接触器前弄热继。1.05*84=88A。这是最大的,可以从84-88A之间选定。 治学以诚 发表于 2014-7-2 14:00 登录/注册后可看大图
依1楼设置热继。 热继整定值应为1.05*84/2=44A。 44A按道理来讲,就好能满足工程,需要,因为,星接是 ... 治学以诚 发表于 2014-7-2 14:07 登录/注册后可看大图