账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12312|回复: 16

[问题探讨] 消防强制点亮问题

  [复制链接]
     
发表于 2014-6-30 11:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防强制点亮能否可以采用自带蓄电池灯具(如双头灯),火灾时切断电源使蓄电池放电的方式来实现强制点亮?
     
发表于 2014-6-30 11:55:37 | 显示全部楼层
为啥不可以?
     
 楼主| 发表于 2014-6-30 13:00:32 | 显示全部楼层

RE: 消防强制点亮问题

回复 2# 尺短寸长

主要是第一次遇到不敢确定是否可以,再就是不能找到规范依据,所以想请教一下。尺总能否指点一下?甚是感激。
     
发表于 2014-6-30 13:29:00 | 显示全部楼层
GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》
3.4
自带电源型消防应急灯具 fire emergency luminaire powered by self contained battery
电池、光源及相关电路装在灯具内部的消防应急灯具。

3. 17
应急照明配电箱 switch board for fire emergency Iighting
为自带电源型消防应急灯具供电的供配电装置。

6.3.5.2  应急照明配电箱应能接收应急转换联动控制信号,切断供电电源,使连接的灯具转入应急状态,并发出反馈信号。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-6-30 14:21:30 | 显示全部楼层
好帖。
字数不够加几个。。。
发表于 2014-6-30 14:25:41 | 显示全部楼层
这种做法一般用于3级负荷的应急照明吧,一二级负荷与双电源供电相驳呀,一二级负荷我没用过双头灯,这种断电强起没有做过。
     
 楼主| 发表于 2014-6-30 17:18:52 | 显示全部楼层
回复 4# 尺短寸长

迟总果然厉害,一针见血,学习了{:49:}
发表于 2014-6-30 17:57:48 | 显示全部楼层
回复 6# 978088431

为何不可以呢?
     
发表于 2014-6-30 18:11:12 | 显示全部楼层
应急照明回路是否可以采用自带蓄电池灯具与不带蓄电池灯具(两种灯具混合使用),而不用再单独设置消防应急壁灯?
     
发表于 2014-6-30 18:48:25 | 显示全部楼层
加个问题,双头灯,带插座那种也可以么?
有人说,双头灯可以,但是不能用插座供电,一般双头灯好像都是自带插头,从插座取电的?
     
发表于 2014-6-30 19:03:40 | 显示全部楼层
JGJ 242 - 2011
9.2.2  应急照明的回路上不应设置电源插座。
条文说明
9.2.2  供应急灯的电源插座除外。

总算将 JGJ 16-2008 的不良影响消除了一点点。
     
发表于 2014-6-30 19:06:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-6-30 19:07 编辑

无论工业建筑,还是民用建筑中的公共建筑,凭什么不能用自带蓄电池的双头灯(用插座供电)?
     
发表于 2014-6-30 20:38:45 | 显示全部楼层

谢谢尺版。。。规范还不是不熟、
发表于 2014-8-16 15:00:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则