账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9001|回复: 10

[问题探讨] 室外消火栓水泵22KW,室内消火栓水泵37KW,自动喷淋灭火水泵45KW,需用多大的发电机?

[复制链接]
     
发表于 2014-6-27 15:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一工程,室外消火栓水泵22KW(一用一备),室内消火栓水泵37KW(一用一备),自动喷淋灭火水泵45KW(一用一备),用柴油发电机做备用电源,请教各位,该用多大的柴油发电机?谢谢。
     
 楼主| 发表于 2014-6-27 16:07:15 | 显示全部楼层
更正一下:有一工程,室外消火栓水泵22KW(一用一备),室内消火栓水泵37KW(一用一备),自动喷淋灭火水泵55KW(一用一备),用柴油发电机做备用电源,请教各位,该用多大的柴油发电机?谢谢。
     
发表于 2014-6-27 16:23:14 | 显示全部楼层
考虑最恶劣工况水泵全开,星/三角降压分时启动,200kW 的柴油发电机,差不多了吧。
     
 楼主| 发表于 2014-6-27 17:17:05 | 显示全部楼层
是的,水专业考虑最恶劣工况水泵全开,要是采用软起动呢?该用多大的柴油发电机?
     
发表于 2014-6-27 17:45:43 | 显示全部楼层
软起动的启动电流差不多也会有3倍,降不下来的,且国标图集10D303-3《常用水泵控制电路图》已删除了消防水泵的软起动方案。
算了吧,用星/三角降压为妥。
     
发表于 2014-6-27 17:51:17 | 显示全部楼层
软启动需要的发电机容量大于星三角
     
发表于 2014-6-27 18:00:04 | 显示全部楼层
3倍的话,肯定要大。也可以小些,但基本无助于降低柴油发电机容量。
消防水泵平时也基本不用,也就每月启动检查、维护一下,结论还是用星/三角降压好。
发表于 2016-9-2 16:24:01 | 显示全部楼层
没必要用软启动
     
发表于 2016-9-2 17:00:16 | 显示全部楼层
890214 发表于 2014-6-27 16:07
更正一下:有一工程,室外消火栓水泵22KW(一用一备),室内消火栓水泵37KW(一用一备),自动喷淋灭火水泵 ...


玩完!

GB 50974-2014(2014-10-01实施)出台后,执行这个机械应急启泵,按成熟的应急全压启动方式,即便平时星/三角降压,应急时的机械应急启泵还得全压……

得,柴油发电机的容量,差不多翻倍选 400kW 的才行。
     
发表于 2016-9-5 09:02:37 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-9-2 17:00
玩完!

GB 50974-2014(2014-10-01实施)出台后,执行这个机械应急启泵,按成熟的应急全压启动方式 ...

那还搞毛线个星三角嘛。全部规定全压启动好了。启动条件一样干嘛要用星三角。反正消防水泵也不是经常启动的电机
     
发表于 2016-9-8 10:38:26 | 显示全部楼层
那以后还需要星三角启动吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则