账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 75255|回复: 7

[问题探讨] 风机控制线用几根,包括什么线?

[复制链接]
发表于 2014-6-27 11:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
听网友说海湾的是七根线,启动两根、停止两根、反馈两根、故障监视一根。对不对?为什么启动和停止要分别用两根线,启动停止共用两根线不可以吗?
     
发表于 2014-6-27 17:10:16 | 显示全部楼层
新的报警规范,对水泵、风机都规定“启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘.并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。”

也就是说,3根线就对了。
     
发表于 2014-6-27 17:48:35 | 显示全部楼层
回复 2# azbe

新的报警规范,对水泵、风机都规定“……”——犯了低级错误,写错了。
 楼主| 发表于 2014-6-30 09:35:53 | 显示全部楼层
有空的就讲讲吧!!
发表于 2014-6-30 10:33:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-30 10:48:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-6-30 18:53:35 | 显示全部楼层
诚老爷子你太牛了!谢谢谢谢……
     
发表于 2014-7-1 11:08:45 | 显示全部楼层
回复 5# 治学以诚
诚版说的是通过报警系统联动的,在报警系统失效后的硬线应急启动也不能缺吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则