账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5514|回复: 3

[求助] 电气火灾监控系统

[复制链接]
     
发表于 2014-6-26 13:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电气火灾监控系统中哪些配电箱需要设置火灾监控探测器?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2014-6-26 13:51:13 | 显示全部楼层
引自《建筑防火设计规范》整合报批稿:

12.2.7  下列建筑或场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统:
1  建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库,室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);
2  一类高层民用建筑;
3  座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑;
4  国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑。
     
发表于 2014-6-26 15:45:51 | 显示全部楼层
楼主问的意思和楼上回答的不是一回事。
对于哪些配电箱需要设置设置的问题,如果按照报警规范,应该设置在线路的首段,也就是低压配电屏里面。但四川省有个地方标准,按这个标准的话,除楼层照明总配电箱、动力总配电箱要设置外,各消防配电箱等等位置都要设置。
     
 楼主| 发表于 2014-6-27 18:15:53 | 显示全部楼层
回复 3# azbe
各消防配电箱都应设置,可是火规中9.2.2讲到“剩余电流时火灾监控探测器不宜设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中”。现在有一疑问就是应急照明应属消防配电,可是我们这前辈们画的图里应急照明配电箱为何也设置了探测器?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则