账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7759|回复: 6

[求助] 应急照明箱如何设置

[复制链接]
发表于 2014-6-25 14:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一高层办公,核心层应急照明一到两个回路,需要按楼层设置应急照明箱吗?每层都设的话,是不是太浪费了?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2014-6-25 14:33:22 | 显示全部楼层
可以三层设置一个配电箱。不过每层要单独成回路。
     
发表于 2014-6-25 15:11:24 | 显示全部楼层
按防火分区设置应急照明箱的提法是有点过分
发表于 2014-6-26 13:45:54 | 显示全部楼层
上海地区可以三层(或者五层)设一个,那是因为人家有地方标准允许这样干,浙江有没有类似地方标准不知道,但是应该很受上海的影响。
没有这样的地方标准,还是应该按jgj16-2008第13.9.12条做吧。
     
发表于 2014-6-26 21:13:17 | 显示全部楼层
浙江应该也可以的。据说行业老大们开会的时候说过这个问题。这么做过,没人提。
发表于 2014-10-20 14:57:59 | 显示全部楼层
《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》
(三)消防应急照明、疏散指示标志
135.按一、二级负荷供电的应急照明应设置专用的应急照明配电箱,三级负荷可不设。按一、二级消防负荷供电的建筑底部设置小型商业服务网点时,如采用自带电源型消防应急灯具,可不设置专用的应急照明配电箱,但应设置专用的配电线路。
     
发表于 2014-10-21 11:03:01 | 显示全部楼层
反正没地方规范特别说明的话是每层设,蛋疼
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则