账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5673|回复: 2

[求助] 请教施耐德SPD产品中的几个问题

[复制链接]
     
发表于 2014-6-24 22:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
旋转 QQ图片20140624222126.jpg
上图PRF1型号中的Imax参数如何解读呢?Iimp=50/12.5
QQ图片20140624222117.jpg
这里对应的保护开关为什么还有一个10/35波形的?对应的C120-N7125后面的代号“N7125”是什么意思呢
发表于 2014-6-26 10:45:01 | 显示全部楼层
10/350波形波形近似直接雷击电流,8/20波形近似感应雷电流

因为一级试验的SPD装在SPZ0A与LPZ1区,最大的浪涌能量是在建筑物受到雷击时,地电位升高向建筑物内的设备或管线反击时发生的。所以一级SPD做试验时,都采用近似直击雷电流的10/350波形来测试。
一级试验采用冲击电流发生器,以In做预处理,叠加最大持续运行电压上的冲击电流Iimp进行动作负载试验。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-3-21 22:27:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则