账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5567|回复: 5

[求助] 老话题-------柴油发电机的容量应包含哪些?

[复制链接]
     
发表于 2014-6-18 16:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
    想求助各位前辈,假设有一片高层建筑群,带大底盘地下车库,上面托着一类、二类高层,备用电源需要设置柴油发电机。那么柴油发电机所带的负荷是除了地下车库的负荷,还应该再加上地上部分的三个最大高层的负荷吗?我听师父说的是“三个”请问这是哪里来的数据或是经验?
   那问题来了,要是着火的话,只考虑三栋高层也行,反正不一定全着火,要是都着了,也就不用救了。就是在平时市电突然断电的情况下,所有高层的电梯都是双电源供电,都得正常运行,那要是还考虑三个楼的负荷来给发电机确定容量,那么其他的高层电梯也没法运行啊,发电机容量也不够啊,要是全部都考虑进去,容量又会太大,该怎么办?假设小区仅设置一个机房的情况。
    说的有点啰嗦,不清楚还望大家见谅,希望会的同行能帮帮我分析下,谢谢!
     
 楼主| 发表于 2014-6-18 16:17:05 | 显示全部楼层
在线等.............................{:smile:}
发表于 2014-6-18 17:39:12 | 显示全部楼层
电梯多的话,取需要系数呀,
     
 楼主| 发表于 2014-6-18 19:00:46 | 显示全部楼层
回复 3# 978088431


    对哦,那我描述的发电机容量涵盖的范围对吗?{:lol:}
发表于 2014-6-19 13:05:52 | 显示全部楼层
那么柴油发电机所带的负荷是除了地下车库的负荷,还应该再加上地上部分的三个最大高层的负荷吗?我听师父说的是“三个”请问这是哪里来的数据或是经验?
三个应该是你师傅的经验。因为俺也没看过相关数据。

那问题来了,要是着火的话,只考虑三栋高层也行,反正不一定全着火,要是都着了,也就不用救了。就是在平时市电突然断电的情况下,所有高层的电梯都是双电源供电,都得正常运行,那要是还考虑三个楼的负荷来给发电机确定容量,那么其他的高层电梯也没法运行啊,发电机容量也不够啊,要是全部都考虑进去,容量又会太大,该怎么办?假设小区仅设置一个机房的情况。
需要取需要系数。


你这么大的项目,应该发电机带哪些负荷,业主会有比较多的想法。
这个项目,应该会有物管部门进驻,可以三方沟通一下。
发表于 2014-6-21 10:07:53 | 显示全部楼层
你切哪个负载不太清楚,负荷咋统计?非消防连续切还是延时切?电感变化率是多少?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则