账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7069|回复: 9

[问题探讨] 公共卫生间的感应小便器配电

[复制链接]
     
发表于 2014-6-13 09:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
是否按潮湿场所在该回路上设置RCD?
     
 楼主| 发表于 2014-6-13 09:56:12 | 显示全部楼层
提出这个问题是因为我看小便感应器的输出电压为12V
     
发表于 2014-6-13 11:03:20 | 显示全部楼层
不是用安全隔离变压器转换的,都会有安全隐患。不过就使用过程而言,小便斗是陶瓷的,感应冲水两次分别在人使用前或使用后,基本不会形成触电回路;直觉危险不大吧
     
发表于 2014-6-13 11:05:24 | 显示全部楼层
至于漏电保护,用吧用吧,用了保险不算错
     
发表于 2014-6-13 12:51:18 | 显示全部楼层
只要主电源不是安全低压,当然采用RCD了。
发表于 2014-6-14 20:53:33 | 显示全部楼层
小便器感应可以选用电池驱动的
     
发表于 2014-6-14 21:44:57 | 显示全部楼层
小便器感应可以选用电池驱动的,四节1.5伏的五号电池,多省事啊。
发表于 2014-6-16 13:52:09 | 显示全部楼层
我观察过,有那种不用从市政接电的感应器。估计就楼上说的里面装的电池。
     
 楼主| 发表于 2014-6-16 16:16:47 | 显示全部楼层
谢谢大家了,用电池的确省事,我跟业主联系看能不能用那个。不过不知道电池能用多久?如果要常常换电池就不方便了
     
发表于 2014-6-17 17:14:58 | 显示全部楼层
学习了{:49:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则