账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9588|回复: 8

[求助] 消防设备房应急照明全部要用电池灯吗?

[复制链接]
     
发表于 2014-6-12 10:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问消防控制中心、高低压配电房、消防风机房等的应急照明全部要用电池灯吗?
我看见不少项目都是隔一或几盏设一个电池灯,其它的灯接应急回路但不带电池,这样违规吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2014-6-13 09:26:13 | 显示全部楼层
作为发电机启动前的转换保障,备用照明可以选择部分灯具带蓄电池,工作人员对这些场所都比较熟悉,我这样做的。
发表于 2014-6-13 16:30:02 | 显示全部楼层
广州这边供电部门的做法是,高低压配电房所有照明引自电房双电源照明配电箱.
在发电机尚未启动成功的这段时间内,过渡照明采用双头灯.

消防风机房,一般只有一~两个照明灯具吧,反正我是都采用带蓄电池灯具了.

以前还从事弱电设计的时候,消防监控室和弱电机房的照明,可以全部接到UPS后边,100%照度.
     
发表于 2015-7-22 10:06:09 | 显示全部楼层
利用带蓄电池的灯具,做强启,蓄电池的充电线从哪里引来?
     
发表于 2015-7-22 10:31:24 | 显示全部楼层
枫叶 发表于 2015-7-22 10:06
利用带蓄电池的灯具,做强启,蓄电池的充电线从哪里引来?

消防设备房的备用照明,没有规范要求强制点亮吧
     
发表于 2015-7-22 11:28:08 | 显示全部楼层
强制点亮是针对疏散照明吧,消防设备用房的备用照明自带蓄电池应该只是起个过渡照明的作用,就是发电机没有启动前靠蓄电池维持,发电机启动后蓄电池又回到充电状态,备用照明用电完全由发电机提供
     
发表于 2015-7-22 11:49:12 | 显示全部楼层
消防设备房的备用照明,一般来说是可以不用全部带自动蓄电池的,利用其中几盏过渡一下,等发电机启动由发电机供电,但是民规又说备用照明的转换时间不应大于5S,那这样做是否满足规范要求呢?!如果按王金元宣讲说的,可以这样做,但是对于消防控制室来说,如果只有部分的灯具满足5S点亮,万一消防控制室内需要紧急手动控制消防设备启动之类的动作,这点照度能准确操作吗?
     
发表于 2015-7-22 14:59:11 | 显示全部楼层
cw8296412 发表于 2015-7-22 11:49
消防设备房的备用照明,一般来说是可以不用全部带自动蓄电池的,利用其中几盏过渡一下,等发电机启动由发电 ...

1、请注意规范规定的消防工作区域备用照明照度是不低于正常照明照度吧,也就是说要100%,岂是几盏灯能满足?
2、自带蓄电池的灯具一般都是220V电源一断即转到蓄电池放电点亮灯,难道不能满足5s的转换时间要求?
     
发表于 2015-7-23 08:55:26 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-7-22 14:59
1、请注意规范规定的消防工作区域备用照明照度是不低于正常照明照度吧,也就是说要100%,岂是几盏灯能满 ...

你理解错我的意思了,可能是我说的有歧义。按王金元说的,利用几盏灯带蓄电池那是过渡照明,其余灯具不带蓄电池需有发电机(或者第二电源)保障供电,叫做备用照明,据说民规按此修编中。。。我的意思说除了消防控制室,其他消防设备房这样做好像没有多大问题,就是不用全部灯具自带蓄电池。但是对消防控制室的话,是否可行?!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则