账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11862|回复: 16

[规范条文] 新火规这句话如何理解?在卷帘的任一侧距卷帘...

  [复制链接]
发表于 2014-6-10 15:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新火规这句话如何理解?在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温探测器。怎么理解?在卷帘的任一侧,只在一侧设置2只还是两侧分别设置2只?这句感觉写的模糊不清
     
发表于 2014-6-10 15:56:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2014-6-10 17:14 编辑

4.6.3和4.6.5两条又如何理解其关系?
发表于 2014-6-10 16:00:40 | 显示全部楼层
上楼的“6.4.3和6.4.5两条” 在那儿?
请指示?
发表于 2014-6-10 16:07:43 | 显示全部楼层
卷帘门.jpg

请高手指点。
 楼主| 发表于 2014-6-10 16:10:53 | 显示全部楼层
楼上的图是哪上面的?
发表于 2014-6-10 16:13:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-6-10 16:21:10 | 显示全部楼层
4.6.3~4.6.5这几天不知道啥关系,不能只是接到卷帘门控制器的感烟探测器动作后才降落第一步,而应该是该防火分区内的任两只烟感动作后就动作,这几条的关系不明确
     
发表于 2014-6-10 17:17:20 | 显示全部楼层

卷帘联动

卷帘联动
发表于 2014-6-10 17:18:49 | 显示全部楼层

图集

图集
图集有
 楼主| 发表于 2014-6-10 17:38:25 | 显示全部楼层
还没拿到图集,谢谢了,2种方案
     
发表于 2014-6-10 21:23:50 | 显示全部楼层
规范说的任一侧是错的,应该是两侧。
     
发表于 2014-6-10 22:52:27 | 显示全部楼层
车库采用低灵敏度烟感,还是可行的。
烟感是保人为主,而温感可理解是保物为主了
     
发表于 2014-6-11 09:01:03 | 显示全部楼层
规范上的任一侧还真是让人理解很困惑
发表于 2014-6-11 09:04:05 | 显示全部楼层
"在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温探测器。"
如何理解“纵深”,8、9楼的图示是水平设置的,是否正确?
发表于 2014-6-11 09:06:56 | 显示全部楼层
如图集所画连线方式,总线穿越防火分区(卷帘门两侧为两个防火分区),需要加短路隔离器吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则