账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4667|回复: 2

[求助] 这种情况需要设火灾自动报警系统么?

  [复制链接]
     
发表于 2014-6-9 11:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 madact 于 2014-6-9 12:20 编辑

单层1900平方米(45x42)总面积超过1万平面米。
半地下一层:停车库 4类   (不满足GB50067-97 9.0.7 条)
一层:厨房及 500人餐厅
二层:700人礼堂 (不满足GB50016-11.3.1.3条)
三层:办公
四、五职工宿舍
---------------------------------------------------
暖通、配排水专业条件:
1:只设分体空调
2:均满足排烟要求,不设机械排烟。
3:仅半地下车库设预作用喷淋。
-----------------------------------------------------
问题1:这种工程可否不设火灾自动报警系统?需要执行民规13.1.3么?

问题2:GB50016-2013 3.4.1条“具有消防联动功能的火灾报警系统保护对象中应设置消防控制室”。
          这条如何理解?
          如果区域内有N个需要火灾报警系统的建筑物,每个建筑物都要设一个消防控制室,再进行互联?

问题3:不属于GB50016-2006 11.4.1.2   11.4.1.3 条的丙类厂房,设不设火灾自动报警系统?

         授人以鱼不如授人以渔,求各位能指出依据所在,多谢。
------------------------------------------------------
PS:建筑电气 第五期 说出新书了《火灾自动报警系统设计》西南交通大学出版社   ,买不到啊~~~~~
     
发表于 2014-6-9 20:36:38 | 显示全部楼层
新的防火规范没出来以前 做不做报警还是按照当地通常的做法
这次GB50116很明确 把分类表都去掉了 不管做不做的事了
但是因为跟防火规范有了时间差 所以还是按照以前你们通常的做法 各地要求不一样的

问题2 “保护对象中”这个词 可以是建筑群啊 没人告你必须一个楼一个 看你系统怎么组成了
发表于 2014-6-12 09:35:03 | 显示全部楼层
问题很好,麻烦各位老师给讲讲,顶起。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则