账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5757|回复: 5

[求助] 插头松动造成火灾问题请教

[复制链接]
     
发表于 2014-5-28 10:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
插头松动造成火灾的说法我个人有些怀疑。平时插座插拔时是会形成电弧,但插好后如果只是紧固性不够,那会增加的是此处的接触电阻,发热量略有提高可能,也会增加线路压降,但其能量有多大,能否造成火灾?不排除有些小厂生产的劣质插排线细,外壳材料易燃或是接的设备过多,引起过流和火灾。但这与插头松动是否有关呢?论坛上有无能提供理论推导
     
发表于 2014-5-28 11:14:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-5-28 11:18 编辑

插拔插头及照明开关插座电弧不会引起火灾。
一般插座及连接器电流不超过20A,即使接触不良,接触电阻也不会太大,积累热量不足以点燃电线绝缘及塑料外壳。但会减少电线绝缘寿命,引发电弧短路或接地故障,如果插座进线首端保护电器不能可靠动作,则可能引发火灾。
易燃物不得覆盖连接器(插线板),接触不良及时更换,
     
 楼主| 发表于 2014-5-28 13:19:41 | 显示全部楼层
回复 2# 北方郎


    线路电流未增加,插头处发热如何导致减少电线绝缘寿命?
     
发表于 2014-5-28 13:39:35 | 显示全部楼层
回复 3# rainmen_73

注意热传导
     
 楼主| 发表于 2014-5-28 15:35:02 | 显示全部楼层
回复 4# 北方郎

能否传导还取决于发热散热的平衡程度,插头处这点热量估计连插头本身温升都没多少,到线路那里估计散都散掉了吧,至少不会有导致绝缘寿命减少的温升吧
     
发表于 2014-5-28 16:45:51 | 显示全部楼层
回复 5# rainmen_73

金属是良好热导体,可拆卸式插头导线绝缘离接插面很近,容易受到过热影响,会减少寿命。
整体封装成型的插头要好一些,插头接触面过热对插线板进线绝缘影响不大。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则