发表于 2014-5-22 13:44:14
|
显示全部楼层
1、住宅建筑是否设置火灾自动报警系统以何为据?
应该以各种建筑设计防火规范规定为准(建、高规、人防和汽车库等防火规范)。
2、住宅建筑设置火灾自动报警系统确定A、B、C、D类系统以是否有“物业集中监控管理”作为住宅建筑火灾报警系统分级的依据,有多大积极意义?
3、煤制气的探测器“可设置在厨房下部”依据何在?
根据以往的资料,人工煤气主要成分是由“CO+H2+CH4”等主要成分混合而成,相对密度0.62左右,比空气轻(见GB 50058-92第2.3.1条中的注)。
4、煤制气的探测器“也可设置在其他部位”是什么意思?上下左右都可以吗?
PS
煤气的主要成分是氢气、甲烷和一氧化碳。氢气约占煤气总量的50%,甲烷约占15%,一氧化碳也大约占了15%,还有约20%的杂质,如有机硫和苯等。其中,一氧化碳有毒,它极易与人体血液中的血红蛋白结合,使血红蛋白失去与氧气结合的能力。如果人吸多了一氧化碳,就会发生昏迷,甚至死亡。所以说,煤气泄漏十分危险。考虑到这一点,煤气厂在用煤作原料生产煤气时,保留了有臭味的有机硫和苯等杂质。这样,一旦煤气泄漏,人们闻到了这股臭气,就会引起注意,以便及时通风。此外,煤气中的可燃气体在空气中的含量达到一定程度时,会引起爆炸,有机硫和苯还能起到防爆的作用。
有些煤气由于原料中所含杂质的不同,没有臭味或臭味很弱,煤气厂在把煤气送人居民家中之前,还特地加入一些硫醇等有臭味的气体。这样,煤气在运输途中如果泄漏,也能及时被发现,不至于引起中毒或爆炸事故。有些国家还规定,煤气中的臭味一定要达到这样的程度:当空气中煤气的浓度对人有危险时,它的臭味要使人感到坐立不安。
5、7.1.1条中,A、B、C、D分类中仅A类对“手动火灾报警按钮”提出要求,为什么?
在第7章中,没有“手动火灾报警按钮的设置”章节(A类应符合第3~6章的规定,但B类就无规定了)。
6、在7.5章节中,住宅套内是否设置火灾声警报器不明确(如果住宅套内做到了“每间卧室、起居室应至少设置一只感烟探测器”):
公共部位设置的声警报器,是不是已经能够保证套内能够听到?
套内不设置声警报器,是不是存在问题?
比如:别墅。
7、为什么7.3章节只对住宅套内“每间卧室、起居室”提“应至少设置一只感烟探测器”的要求,对住宅公共部位却不提任何要求(A类应符合第3~6章的规定,但B类就无规定了)?
8、7.3.2条关于厨房可燃气体探测器的报警信号,往哪里送?接入家用火灾报警控制器或直接接入火灾报警控制器,似乎都违反8.1.2条规定。
住宅厨房的可燃气体探测器报警,还得专设可燃气体报警控制器?
9、7.1.1条“控制中心监控设备”和7.2.2条2款“家用火灾报警控制器应连接到控制中心监控设备”的“控制中心监控设备”(B类)是什么设备? |
|