启停按钮接点、各保护对象中设消控室等,都是语言问题,丁先生似乎并不关心这些,只讲理解原理就可以,他说 ... 小菜 发表于 2014-5-20 08:36 登录/注册后可看大图
常高压系统,电压力接点,控制稳压泵。 湿式报警阀压力开关只给信号。 电压力接点,接于干管上,靠管内绝对压力来起动稳压泵。常高压系统形式不一,稳压泵的位置不一定。不能绝对地说,泵起动,是湿式报警阀压力开关动作的充分条件,但是,能够肯定说,无论管内压力大小如何,泵不起动,湿式报警阀压力开关不动作。 因此,是泵起动在先,湿式报警阀压力开关动作在后,怎么可以用湿式报警阀压力开关去控制泵起动?不可以的。 电压力接点,能不能直接起主泵?也不可以的。因为,电压力接点是绝对压力,稍一变化,就起主泵是不可以的。只能先起稳压泵,再通过某种联动方式,起主泵。 就泵的控制、风机的控制来讲,2013规范文字表述,都是错误的。 治学以诚 发表于 2014-5-20 07:40 登录/注册后可看大图
…… 但是,只要湿式报警阀压力开关动作,一定能证明泵是动作的。 但是,泵只要不动作,肯定,湿式报警阀压力开关不动作。 治学以诚 发表于 2014-5-20 09:09 登录/注册后可看大图
也说不定标准图集能解决呢,我们水平不够,想不出来而已 小菜 发表于 2014-5-20 09:46 登录/注册后可看大图
“应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制 ... 尺短寸长 发表于 2014-5-20 09:51 登录/注册后可看大图
原以为指南中的手动控制方式是指控制箱打在手动档时用按钮控制,但结合公安部宣贯会和上海讲课,丁先生的意思是:设备控制箱必须处于自动,消控室可通过这个启停按钮直接启动设备。而且进入消控室的控制线应该是24V。我觉得只能等到修改后的图集出来好好学习一下了,反正我现在不会做。 小菜 发表于 2014-5-19 22:29 登录/注册后可看大图