账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6066|回复: 8

[问题探讨] 消防报警设计的具体问题

[复制链接]
发表于 2014-5-14 14:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教消防报警设计的具体问题

   1. 一条总线回路能否带几个防火分区的报警和联动元件?
     因为正常遇到一个防火分区的报警和联动元件数很少,点数很少,不到10点,占用能有200个点的一个回路太浪费。回路总线越多,报警器价越高。

   2. 一户住宅是一个报警分区吗?

   3. 无背景广播的消防广播,要求全楼(全系统)同时起动停止,能否只用一只总线控制模块(1825)够了,省去每一分区或每只扬声器配的总线控制模块,这样既能省去总线控制模块,又能减少控制点。行否?

   4. 同理,声光报警器要求全楼(全系统)同时起动停止,能否只用一只总线控制模块(1825)够了,省去每一分区或每只声光报警器配的总线控制模块,这样既能省去总线控制模块,又能减少控制点。行否?
发表于 2014-5-14 16:09:27 | 显示全部楼层
个人理解  有误请指正:
1:竖向可带满200个点。 横向按除总线外其余线路按照防火飞去划分。
2:不是。
3:可以。但一条联动回路不要超过100点。
4:同上。
求轻喷。
发表于 2014-5-14 17:21:54 | 显示全部楼层
3、4不行
6.8.3 本报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。 强条!
 楼主| 发表于 2014-5-14 19:46:53 | 显示全部楼层
回3# iamcmh :6.8.3 本报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。 强条!

   无背景广播的消防广播,按老规范条文要求防火分区设总线控制模块(1825),我的理解是为了广播先后起动的程序需要,新规范有新要求,所以输出接扬声器的总线控制模块已失去存在的意义,直接短接原模块的输出点就行。

   另外,将1#帖“只用一只总线控制模块(1825)够了,”这只总线控制模块(1825)也省去,干脆一只模块也不用。行否?
 楼主| 发表于 2014-5-14 20:10:25 | 显示全部楼层
请教消防报警设计的具体问题之二

   4. 一个报警区域探测器(如烟感)能否可用同一编码?
    因为正常遇到一个防火报警区域为一间3只烟感的小会议室或多于1只烟感的办公室、通天楼梯间等等,具体部位已不重要,这种情况探测器(如烟感)用同一编码,这样能充分利用资源。行否?
     
发表于 2014-5-15 13:07:49 | 显示全部楼层
就算能跨防火分区,也带不动那么声光报警器吧。
 楼主| 发表于 2014-5-15 14:27:45 | 显示全部楼层
回6# dzkxian  :就算能跨防火分区,也带不动那么声光报警器吧。

   既使按防火分区控制,但新规要求全楼(全系统)同时起动停止,总需要功率是相等的,都需要报警器提供,这是报警器生产厂家必须做到的,即使功率达到10kW,也必须提供,否则必须修改新规条文。

   到提醒,以后报警器所须功率大幅度提高了。
 楼主| 发表于 2014-5-15 14:32:11 | 显示全部楼层
请教消防报警设计的具体问题之三

   5. 消火栓泵直接启动的触发信号有:低压压力开关、流量开关或报警阀压力开关等。这些触发信号的逻辑关系是什么样?

   1) 三种触发信号,只要一种就够了;
   2) 三种触发信号,只要二种或三种都要。这时几种触发信号是“与”逻辑关系?还使“或”逻辑关系?

   新火规没有明确,大家在设计时,如何考虑的?
发表于 2014-5-15 14:44:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则