账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22987|回复: 23

[规范条文] 关于甲类厂房、仓库配电线路的敷设方式问题

  [复制链接]
     
发表于 2014-5-13 11:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
几年前做过个甲类厂房  当时总工说是线路敷设必须采用SC管明敷设,现在再翻规范好像找不到这类规定,不知道这个规定是出自哪里的。
     
发表于 2014-5-13 15:47:56 | 显示全部楼层
规范对于暗敷值要求保护层厚度,对穿管材质无明确要求。明敷时穿金属管无疑问。参考GB50016-2006第11.1.6条。
     
 楼主| 发表于 2014-5-13 16:29:26 | 显示全部楼层
回复 2# znjaaa
你说的是普通环境下的管线敷设,刚找到了这个规定的出处,是在《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058-92中有规定。
     
发表于 2014-5-13 16:43:45 | 显示全部楼层
14.jpg
     
发表于 2014-5-17 20:18:03 | 显示全部楼层
爆炸场所同事经常用桥桥架,我个人认为不安全。
     
发表于 2014-5-17 20:48:21 | 显示全部楼层
回复 5# 闻见知行


   为什么不安全啊?
     
发表于 2014-5-17 21:15:10 | 显示全部楼层
回复 5# 闻见知行

是何道理?
     
发表于 2014-5-17 21:55:16 | 显示全部楼层
回复 5# 闻见知行

密闭槽盒肯定不能用。
梯架和托盘是可以使用的。
     
发表于 2014-5-17 21:56:26 | 显示全部楼层
回复 7# 尺短寸长

密闭槽盒会积聚爆炸性气体,电缆绝缘故障会引发爆炸。
     
发表于 2014-5-17 21:58:28 | 显示全部楼层
回复 1# xiaouqi

爆炸危险区域布线有两种方式:钢管配线和电缆配线。前者陆地较常见,而在船舶、海油工程等场所电缆配线常见。
     
发表于 2014-5-19 08:24:59 | 显示全部楼层
回复 9# 北方郎

060830d0zqp_2.jpg
看过中德合资的化工企业,室内、外的爆炸危险环境,全部用了卡博菲网格式托盘,电缆布线,不采用钢管配线。
新的国标图集 12D401-3
发表于 2014-5-19 08:34:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-5-19 09:51:11 | 显示全部楼层
回复 11# 尺短寸长

网格式托盘散热更好,也不会造成爆炸性气体积聚,价格便宜。
在电磁干扰要求比较高的场所不应使用。
发表于 2014-5-19 10:06:09 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-19 10:18:03 | 显示全部楼层
这个问题很重要
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则