成都宣贯时,丁组长宣布宣贯《火规》公开授课教师一共有六位:丁宏军、张颖琮、刘凯、王金元、吕立、孙成群 ... 尺短寸长 发表于 2014-5-6 09:14 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
楼主,上海宣贯时,可否请代问专家三个问题,都是关于水泵联动的: 1、关于喷淋泵控制的第4.2.1条,按本条意思,喷淋泵是由压力开关直接联锁启动的(条文解释),并没有消防联动控制器的联动控制信号要求,如此,是否意味着图集10D303-3《常用水泵控制电路图》的喷淋泵控制原理图中应去除消防联动模块的动合触点部分?直接手动的钥匙开关依然保留。 2、关于雨淋系统的4.2.3条,本条明确了雨淋阀组的开启是以二个报警元件作为联动触发条件,但雨淋阀组开启以后,雨淋消防泵如何启动?是: ①雨淋阀直接联所雨淋消防泵(类似于压力开关直接联锁喷淋泵)?不再另外需要消防联动控制器的联动控制。 ②雨淋阀触点作为报警信号传输至火灾报警控制器后,再由火灾联动控制器联动雨淋消防泵,即间接联动? ③雨淋阀触点作为报警信号传输至火灾报警控制器后,由值班人员手动启动雨淋消防泵? 看条文解释的意思,似乎是①,请问是不是这样? 3、水幕系统的问题类似于第2问。yslideb 发表于 2014-5-6 09:58 登录/注册后可看大图
回复 大鼻山 那么按你的解释,喷淋泵里的消防联动模块的动合触点还是要保留的,不过,意义是不大的。 yslideb 发表于 2014-5-6 11:51 登录/注册后可看大图
哈哈,果不其然,我一再所说的联动/联锁表述不清的矛盾,引出问题来了吧! 第一个问题:压力开关一路 ... 大鼻山 发表于 2014-5-6 11:22 登录/注册后可看大图