账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 27940|回复: 9

[规范条文] 认识总线短路隔离器!!!

[复制链接]
发表于 2014-5-4 14:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 szyx9999 于 2014-5-4 14:51 编辑

新火规出来了,电气设计人又该抑郁了!!!本人从事多年的建筑电气设计工作,现把自己所知道的供大家参考指正。
打个不恰当的比方:本层一个防火分区,设有100个感烟探测器,按新火规必须设四个总线短路隔离器,本层消防接线端子箱配出的无极性信号两总线是手臂,在手臂1米的地方长了第一个手指头,手指头和手臂相交的地方必须设一个总线短路隔离器,后面至多接32个火灾探测器,在手臂2米的地方长了第二个手指头,手指头和手臂相交的地方必须设一个总线短路隔离器,后面至多接32个火灾探测器,以此类推。。。
一般总线短路隔离器有无极性信号两总线输入端子,还有无极性信号两总线输出端子。
1 火灾探测器与无极性信号两总线输出端子输出的两总线是并联连接,而且接在总线短路隔离器后面所有的火灾探测器都受总线短路隔离器的控制,对于它们的一举一动,总线短路隔离器总是心知肚明,且是一人犯法(故障),株连九族(总线短路隔离器输出端所有火灾探测器均隔离,退出运行)。
2 无极性信号两总线输入端子的输入两总线,来自本层消防接线端子箱引出的无极性信号两总线,也就是说总线短路隔离器无极性信号两总线输入端子所接的输入两总线并联接在本层无极性两总线上,明确地说总线短路隔离器总是接在出现分支回路的首个位置,接在总线短路隔离器输出端的火灾探测器任一个出现故障,总线短路隔离器立即动作,把接在总线短路隔离器输出端的所有火灾探测器与整个火报系统隔离,不影响系统其它设备的工作,故障解除后,总线短路隔离器会自动解除隔离,出现故障的支路恢复正常工作。
     
发表于 2014-5-4 17:29:45 | 显示全部楼层
然后呢?
发表于 2014-5-4 17:47:40 | 显示全部楼层
总线隔离器不该那么接吧,按楼主意思理解,确实是一人犯错株连九族。
不过,总线隔离器应该在楼层端子箱处并接,类似于配电箱出线开关一样。如果本楼层需要4个总线隔离器,那么就在端子箱处接四个总线隔离器,然后分四个支路,谁犯错,谁退出运行。彼此不干扰。
我是这么理解的。
     
发表于 2014-5-4 18:09:05 | 显示全部楼层

总线隔离器是与它后端的探测器和模块串联的。
     
发表于 2014-5-4 19:18:33 | 显示全部楼层
这贴没看懂,短路隔离器本来就是这样的,有问题么?断路器动作,这个回路的灯都不亮,很正常的

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
woshichuizi + 5

查看全部评分

     
发表于 2014-5-5 10:15:44 | 显示全部楼层
楼主你太有经验了{:sweat:}
发表于 2014-5-7 18:20:48 | 显示全部楼层
怎么没说你是不是赞同32个探测器设一个隔离器?
发表于 2014-5-9 10:46:46 | 显示全部楼层
画个图来讨论一下多好的。
     
发表于 2014-5-9 15:38:33 | 显示全部楼层
然后呢?都从火灾报警接线端子箱出的话,32一个回路的话,那不是要出很多报警信号线。
     
发表于 2014-5-11 15:32:14 | 显示全部楼层
应该是一根总线引出去,隔离开关挂在总线上,就是树形分支啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则