账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6006|回复: 8

[求助] 这样的车库需要做报警么

[复制链接]
     
发表于 2014-4-30 15:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个两千平方的地上一层汽车库,两边没有墙,两边有墙,需要做报警么(二楼做其他用)
     
发表于 2014-4-30 15:32:34 | 显示全部楼层
水专业是否设置预作用喷淋系统?
     
 楼主| 发表于 2014-5-4 13:56:19 | 显示全部楼层
回复 2# hbsjzsjy


    跟做水的商量暂时不做喷淋和报警,为什么我也不知道
     
发表于 2014-5-4 14:15:44 | 显示全部楼层
按我的理解,这样的场所烟气不宜聚集和探测,故可不设置火灾自动报警系统。
发表于 2014-5-5 17:36:03 | 显示全部楼层
烟气不宜聚集和探测,不该成为做或不做的依据吧,烟感不合适,就换温感,温感不合适,就换火焰,火焰不合适就换图像,图像不合适,就换空气采样,等等,总之如果防火规范要求做,就要想着法子搞定
发表于 2014-5-6 15:48:22 | 显示全部楼层
最近有个项目敞开连廊未设探头被施工图审查揪住不放,郁闷未消。
     
发表于 2014-5-6 16:36:19 | 显示全部楼层
回复 1# z405664385

GB 50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》

2.0.8 敞开式汽车库 open garage
每层车库外墙敞开面积超过该层四周墙体总面积的 25% 的汽车库。

9.0.7 除敞开式汽车库以外的 I 类汽车库、Ⅱ类地下汽车库和高层汽车库以及机械式立体汽车库、复式汽车库、采用升降梯作汽车疏散出口的汽车库,应设置火灾自动报警系统。

在 GB 50067 修编发布之前,敞开式汽车库暂可不强制设置火灾自动报警系统(地方标准另有规定除外)。
     
发表于 2014-5-6 16:37:21 | 显示全部楼层
回复 6# GHDQ

敞开连廊未设探头被施工图审查揪住不放——真是不幸。
     
 楼主| 发表于 2014-5-7 11:21:25 | 显示全部楼层
回复 7# 尺短寸长


    多谢尺总审图要是提了就拿这条和他理论
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则