我说一下我个人对本图的意见:
1.本图是参照国标图集设计的,不过图标图集是强调在消火栓按钮串联的情况下,本图改为并联接线,却没改接线图。
不过我认为串联情况的优点就是能检线,缺点是消火栓多且位置无序的情况下布线容晚出错,对布线的准确率要求极高;而并联接线一般不用,上图要改的话就得并联若干中间继电器,就是有多少消火栓就得并联多少个中间继电器,而且布线也同消火栓的数量一样多,大大增加了困难。另外图集上也没有给出并联接线相应的二次接线图。因此我觉得在实际工程中还是串联接线现实一点。也许规范编写组的专家也意识到了这点,所以不让设启泵按钮了。
2.另外就上图的接线,本人觉得在手动状态下,应急控制只能启动,不能停止。
以上拙见有赞同的点个赞,不赞同的请批评指正。 |
|