账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18118|回复: 41

[技术文章] 天然气锅炉房的电气防爆设计误区

    [复制链接]
     
发表于 2014-4-21 09:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.jpg

天然气锅炉房的电气防爆设计误区.pdf (221.03 KB, 下载次数: 281)
发表于 2014-4-21 11:51:09 | 显示全部楼层
一种观点。。。
     
 楼主| 发表于 2014-4-22 11:00:24 | 显示全部楼层
回复 2# chenshisheji


    感觉他说的有点道理!
发表于 2014-4-22 14:43:01 | 显示全部楼层
外行人搞搞浆糊
既然装设了探测器,那么理论上实现早期报警及联动风机已达到通风良好的效果不难


第2.2.4条 爆炸危险区域内的通风,其空气流量能使易燃物质很快稀释到爆炸下限值的25%以下时,可定为通风良好
采用机械通风在下列情况之一时,可不计机械通风故障的影响:
1.对封闭式或半封闭式的建筑物应设置备用的独立通风系统;
2.在通风设备发生故障时,设置自动报警停止工艺流程等确保能阻止易燃物质释放的预防措施,使电气设备断电的预防措施

那是否意味着可以也可以降低要求呢?就像规范如下条文

二、其次应根据通风条件调整区域划分:
1.当通风良好时,应降低爆炸危险区域等级;当通风不良时应提高爆炸危险区域等级。


类比爆炸危险与火灾危险。我在想,就如大部分场合不能杜绝火灾绝缘,锅炉间虽始终存在爆炸危险,但其危险性毕竟较低(丁类厂房)。那是否只需对产生爆炸危险后的应对措施做到保守合理即可呢?
发表于 2014-4-22 14:45:04 | 显示全部楼层
最好是锅炉房规范编写者能来个附录 将区域划分好。。。
     
发表于 2014-4-22 16:42:08 | 显示全部楼层
感谢楼主的有私奉献
     
发表于 2014-4-25 11:45:08 | 显示全部楼层
感谢楼主的有私奉献
     
发表于 2014-4-25 11:47:14 | 显示全部楼层
感谢楼主的有私奉献
     
发表于 2014-4-29 18:31:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主共享给
     
发表于 2014-5-4 11:04:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主共享
     
发表于 2014-5-5 16:25:57 | 显示全部楼层
下载学习,谢谢
发表于 2014-5-10 08:45:02 | 显示全部楼层
感谢楼主的有私奉献
     
发表于 2014-5-10 20:41:51 | 显示全部楼层
定为普通场所而采用防暴电气设备不妥。
发表于 2014-6-19 10:23:30 | 显示全部楼层
先下载再说,谢谢。
     
发表于 2014-6-24 09:40:42 | 显示全部楼层
不知道看过没有.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则