账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6282|回复: 6

[规范条文] 关于《新火规》对以后设计的影响,请教几点

[复制链接]
     
发表于 2014-4-20 19:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、新火规中,消火栓启泵章节中,要求消火栓启泵按钮作为一个触发信号,反馈给消防控制室,然后由消防控制室负责启泵,是否可以理解为:以后的消火栓启泵按钮不再能够直接启泵,而主要是给消防中心一个触发信号,看规范条文解释是如此,不知道理解是否正确,请指教!以后的图纸中是否就不需要画启泵线了,而是直接总线连接消火栓启泵按钮就可以了?条文解释中节省线缆是否指如此?
2、地下车库中原来设计的感温探测器是否可以换成感烟探测器了,如果规范明确了车库可以使用感烟探测器,那对设计和施工及建设单位都是件好事,设计施工简单了,工程造价低了,而且早期报警的可能性更敏感了,个人认为车库使用感烟完全可以,大家都赶紧做第一个吃螃蟹的吧
3、住宅中煤气探测器的设置问题,按照新火规,是否必须要每户设置煤气探测器,而且必须与楼梯间的探测器连接,原来煤气公司设置的独立的探测器及电动阀不再满足规范的要求了
发表于 2014-7-11 16:25:43 | 显示全部楼层
1,2条理解正确,第3条每户必须设,这个没有强制
发表于 2014-7-11 17:02:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-11 17:05:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-11 17:08:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-7-11 17:19:07 | 显示全部楼层
燃气探测器做不做规范没有明确说明,只给出了单独于火警系统的要求,这个还是看本地的消防支队的要求,新火规的出现影响巨大,听同事说陕西消防总队要求凡是5月1日后送去审的项目都要求加消防广播,管你是已建项目还是未建成项目,呵呵,这就是天朝的权利
     
发表于 2014-7-11 22:30:29 | 显示全部楼层
工业建筑上消防广播没多大意义,我觉得编者忽略了工业建筑的适用性。

工业与民用,永远的痛。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则