账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3662|回复: 4

[求助] 电缆沟穿墙

[复制链接]
     
发表于 2014-4-16 19:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我看图纸,发现:一个电缆沟室内室外都是深600,宽650. 但室内标高是0.00,室外是-0.300,那么电缆沟穿墙时候差300如何处理的?图中的怎么设计成: 墙洞一个。。。洞底标高+0.300?是不是写错了?
洞.jpg
发表于 2014-5-6 17:52:05 | 显示全部楼层
没看懂!!!!!!!!!!
     
发表于 2014-5-6 19:35:39 | 显示全部楼层
人家想防水吧
     
发表于 2014-5-6 23:09:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-5-6 23:10 编辑

太乱。
以室内地坪为±0.00m,室内电缆沟底面标高为-0.6m,室外地坪为-0.3m,室外电缆沟底面标高为-0.9m.
一般来说墙洞与沟底平齐,则墙洞底面为-0.6m,顶面为-0.3m。电缆倾斜穿管入户有利于防水,防水措施必不可少。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-5-7 02:54:09 | 显示全部楼层
穿墙留套管比较好,并且管口向室外倾斜。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则