账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7322|回复: 0

[问题探讨] 关于应急照明,我的想法

[复制链接]
     
发表于 2014-4-8 12:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
进入应急照明配电箱的双电源,其中一路为主电源,另一路为备用电源(备用电源保障主电源在故障或检修时,应急照明配电箱任然有电可工作);蓄电池为应急电源(用于火灾时用);
疏散用的应急照明(疏散照明)火灾时要求自动点亮;备用的应急照明(备用照明)火灾时不需要自动点亮;
疏散用的应急照明灯具自带蓄电池(应急电源),双电源(其中一路为备用电源)进线的应急照明配电箱在火灾时切除电源(两路均切除),由蓄电池点亮;疏散照明回路要求设一根浮充电源线;住宅的疏散通道(含电梯前室)部分的应急照明可由声光开关控制平时启闭;汽车库的疏散照明分为两种:1.大空间场所疏散通道(比如车道)的应急照明不受开关控制平时的启闭;2.小空间场所的疏散通道(比如楼梯走道)的应急照明可由声光开关控制平时启闭;
风机房(不是平战合用的风机房)的应急照明(备用照明),火灾时不需要自动点亮,不需要自带蓄电池,由双电源供电的配电箱(风机房配电箱,不是应急照明配电箱)供电,不需要设浮充电源线;
风机房(平战合用的风机房)的应急照明(备用照明),火灾时不需要自动点亮,不需要自带蓄电池;但是不能由风机房的配电箱供电,因为风机房的配电箱在战时,电源是被摘除的,此时该场所的应急照明(备用照明)由应急照明配电箱供电,需要设浮充电源线,因为火灾时候切断应急照明配电箱电源线,如果不设浮充电源线,该风机房内照明灯具就没有电源了;
配电间的应急照明为备用照明,但是需要设浮充电源线,因为该路电源是由应急照明配电箱供电的,火灾时需要切除配电箱的电源。如果不设浮充电源线,该配电间内照明灯具就没有电源了;
但是上述场所中的风机房(平战合用的风机房)、配电间应急照明灯具自带蓄电池,设浮充电源线,蓄电池的持续时间达不到180min。只能达到90min。
上述想法是结合GB17945、新报警规范、消防队的要求,
不知道对不对,请各位同事指正

本帖被以下淘专辑推荐:

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则