压力开关联动起泵:有一种方式:管道失压,稳压泵起动,稳压成功。停泵;管道失压,稳压泵起动,稳压不成功。起动主泵,主泵稳压成功后,关闭稳压泵,关闭主泵;因此,只要稳压泵故障,主泵不能通过压力开关起泵。
所以,消防栓箱起泵按钮是必须有的。
治学以诚 发表于 2014-4-4 15:33
http://wenku.baidu.com/link?url= ... Dcj5e3XNW_53m7D4Tb3
3 特点 稳高压给水系统全称稳高压消防给水系统,简称稳高压给水系统。系统组成除与临时高压给水系统相同外,还增加稳压装置。稳压装置有稳压泵、气压水罐(配套设置增压泵)或高位消防水箱(配套设置给水泵),不论何种稳压装置都必须满足灭火设施所需用的消防用水水压要求。稳高压给水系统在准工作状态和消防时,消防给水管网内的水压始终能满足消防用水对水压的要求。在准工作状态水压由稳压装置保证,管网压力因渗漏而下降,到水压设定下限值时,稳压装置工作;水压上升至设定上限值时,稳压装置停止;在消防时水压由消防主泵来保证。消防用水所需的流量在准工作状态由稳压装置供给,其值一般小于消防设计流量,而大于管网漏失水量;在消防时,消防设计流量由消防主泵保证。
管网压力上升至:设计压力+0.12MPa——停止稳压泵;
管网压力下降至:设计压力+0.06MPa——开启稳压泵;
管网压力下降至:设计压力——延时开启消防主泵,停止稳压泵。
因此,只要稳压泵故障,主泵不能通过压力开关起泵。{:1_275:} |
|