账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10808|回复: 11

[求助] 防雷引下线焊接方法

[复制链接]
发表于 2014-3-30 13:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
利用建筑钢筋混凝土中的钢筋作为防雷引下线时,如果利用的钢筋是对焊连接,连接处是否需要用圆钢跨接焊接?根据什么规范或规章来的,依据是第几条?谢谢
     
发表于 2014-3-30 14:25:44 | 显示全部楼层
回复 1# nlg

GB50057-2010《雷规》
5.3.5 建筑物的钢梁、钢柱、消防梯等金属构件,以及幕墙的金属立柱宜作为引下线,但其各部件之间均应连成电气贯通,可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接;其截面应按本规范表5.2.1的规定取值;各金属构件可覆有绝缘材料。
 楼主| 发表于 2014-3-30 14:54:09 | 显示全部楼层
非常感激楼上。我个人认为,钢筋对焊处可以不做跨接的,但是一直找不到规范支撑。
     
发表于 2014-3-30 15:25:24 | 显示全部楼层
回复 3# nlg

都焊接了还有加个钢筋焊接?
     
发表于 2014-3-30 19:40:26 | 显示全部楼层
提醒一点,新版的雷规施工规范,引下线不许焊接,还是强条。具体哪条记不住了,手机上的。所以就很矛盾,设计规范允许焊接,施工规范禁止焊接。我一般把焊接改成连接,叫施工员自己去处理。没辙!
     
发表于 2014-3-30 22:44:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 23:40 编辑

回复 5# yjgabc
电气施工规范上好像说是除设计允许外,施工不能自行焊接
     
发表于 2014-3-30 22:55:27 | 显示全部楼层
土建的钢筋未必都是焊接。
电气加一根圆钢,可以避免部门之间扯皮。
     
发表于 2014-3-31 09:18:10 | 显示全部楼层
土建的钢筋未必都是焊接。
电气加一根圆钢,可以避免部门之间扯皮。
龙王的意思是另加一根圆钢?这样好象有违了利用建筑钢筋混凝土中的钢筋作为防雷引下线的规定。
     
发表于 2014-3-31 09:32:50 | 显示全部楼层

被审图提到过,引下线不许焊接。
请问能不能详细说下,哪本规范,哪条条文。
     
发表于 2014-3-31 10:37:11 | 显示全部楼层
查了下,新版《建筑物防雷工程施工与质量验收规范GB 50601-2010》3.2.3.但是也是本规范的其他章节,又出现了可以焊接的条文,所以很矛盾。
发表于 2014-7-17 15:14:52 | 显示全部楼层
规范执行难。。。
     
发表于 2014-7-17 21:18:34 | 显示全部楼层
关键问题是什么不能焊接?或者为什么可以焊接?不知道原因瞎猜也没用!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则