以前认为这个靠近ZY风机始端的阀是需要联锁关闭风机的,送进来的风非常不太可能超过70,有可能靠近阀的后面超过了70°(如在某些地方正压风机的风管从风机房引出处设置一阀70°,然后经过一段距离的公共走廊部分引至送风井,公共走廊发生火灾),这时候是希望继续送正压,阀关闭同时联锁关闭风机,还是只关阀门不关风机。
暖通的意思是PY规范上有明确条文: