账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5331|回复: 9

老外对雷电防护系统设计提的意见

[复制链接]
     
发表于 2014-2-17 21:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 闻见知行 于 2014-2-17 22:07 编辑

1.vent pipe.fans,etc. must not be connect to the LPS,because of lightning current flowing directly into the building.Place Air-termination instead.
2.Cable Tray should be connected grounding system every 30m.
3.Mesh size in the floor should be 5x5m,not 9mx9m.
4.Protect skylight with Air-terimation
发表于 2014-2-17 23:58:08 | 显示全部楼层
5X5米的数据,不知道老外的数据如何得来的
发表于 2014-2-18 11:46:15 | 显示全部楼层
第一条和我的理解差太多了。。。。
发表于 2014-2-18 13:29:00 | 显示全部楼层
国外包括日本、美国、ABB 施耐德 西门子是不一样,ABB有个关于高铁接地的问题的讨论,日本川崎太郎关于接地有他自己独特的看法,国外高速铁路接触面很小,或则浮起来,按照经典理论,巨大的雷电流无法泄流,或则对铁轨接触面产生巨大的能量,所以宁波高铁出事了
     
发表于 2014-2-18 13:48:36 | 显示全部楼层
回复 1# 闻见知行

第1条:不允许采用 GB 50057-2010 的 4.3.2 条 2 款 1)项设计规定?只能采用类似 4.2.1 条 2、3 款设计规定?
第4条:不允许采用 GB 50057-2010 的 4.5.7、5.2.8 条设计规定?只能采用类似 4.2.1 条 2、3 款设计规定?

老外对雷电防护系统设计提的意见,是不是与 2013 年第 9 期《建筑电气》洪友白《屋顶固定物防雷击研究》洪总的观点一致?
发表于 2014-2-18 14:01:42 | 显示全部楼层
LPS.JPG
灌水付张照片{:lol:}
发表于 2014-2-18 14:20:07 | 显示全部楼层
5x5的网格是缺乏根据的,我看了高铁的内容,检测开关的电压没记错的是弱电,过电压水平是多少?给个链接供参考,里面有免费大学http://www.getransportation.com/its/signaling-train-control/switch-point-machines/vital-switch-controller
     
发表于 2014-2-18 14:21:06 | 显示全部楼层
回复 6# chenshisheji

估计是非导电性屋顶物体,目测这张照片显示的突出部分,尺寸已超 4.5.7 条规定,设置接闪器保护理所应当。
     
发表于 2014-2-18 14:31:17 | 显示全部楼层
如果是符合 4.5.7 条规定却加装了接闪器,估计是按提高要求做设计了。
发表于 2014-2-18 14:52:46 | 显示全部楼层
AIR.JPG
尺总 可能这样的做法在英国比较常见 这该是风机的保护
这些图片都摘自附件
这是DEHN英国的产品手册 如同以前闻总文章说法 这类产品在欧洲可能较为普遍
不过这样的做法国内极少见到了.类似这样用避雷针保护建筑物的做法。我每天在三号线都能看到 不过哪些房屋都是2000年前的建筑
ROOF.JPG
EB2013_UK_complete.part01.rar (1.8 MB, 下载次数: 8)
EB2013_UK_complete.part02.rar (1.8 MB, 下载次数: 2)
EB2013_UK_complete.part03.rar (1.8 MB, 下载次数: 2)
EB2013_UK_complete.part04.rar (1.8 MB, 下载次数: 2)
EB2013_UK_complete.part05.rar (1.8 MB, 下载次数: 2)
EB2013_UK_complete.part06.rar (1.8 MB, 下载次数: 2)
EB2013_UK_complete.part07.rar (1.8 MB, 下载次数: 2)
EB2013_UK_complete.part08.rar (1.8 MB, 下载次数: 2)
EB2013_UK_complete.part09.rar (1.8 MB, 下载次数: 2)
EB2013_UK_complete.part09.rar (1.8 MB, 下载次数: 0)
EB2013_UK_complete.part10.rar (1.8 MB, 下载次数: 2)
EB2013_UK_complete.part11.rar (91.99 KB, 下载次数: 2)
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则