账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6284|回复: 2

[求助] 请问:照明灯具采用70W陶瓷金卤灯,每个回路灯具数多少合适

[复制链接]
发表于 2014-2-13 21:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
商场公共走道采用CDM-R70W陶瓷金卤灯(见图,每个灯槽两盏),最远端离楼层配电间有100米。总共约120盏,考虑到启动电流及谐波影响,每个回路10组(两盏加整流器功率约150瓦/组)是否合适,看施耐德照明设计手册上陶瓷金卤灯单回路功率不超过800W,这样的话回路数会增加好多,是否有必要? 2F灯具深化图-灯具深化图.pdf (288.26 KB, 下载次数: 9)
     
发表于 2014-2-14 11:11:11 | 显示全部楼层
建议一回路不超过2KW。照明支路距离建议不超过50米。
 楼主| 发表于 2014-2-14 22:19:24 | 显示全部楼层
回复 2# xingwangmei [/
    因为灯具为大功率金卤灯,考虑到启动电流和谐波影响,设计时每个回路采用C10/1P微断,WDZ-BVJ-3*2.5配线,负荷控制在1.5KW。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则