账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 26466|回复: 23

[问题探讨] 电井中消防负荷的双电源可以敷设在一个桥架吗?中间加隔板,审图没有通过

[复制链接]
发表于 2014-2-11 09:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电井中消防负荷的双电源可以敷设在一个桥架吗?中间加隔板,审图没有通过
电井中一级负荷供电可以与普通负荷一个桥架吗?
发表于 2014-2-11 09:35:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-2-11 10:18:00 | 显示全部楼层
电井中一般不需考虑火灾蔓延问题,绝缘故障影响其实想来也不大,加隔板应该就可以
     
发表于 2014-2-11 10:19:30 | 显示全部楼层

普通的就不再按负荷级别分开吗?分不分开,依据什么
     
发表于 2014-2-11 10:25:18 | 显示全部楼层
山东是普通电缆一个桥架,消防电缆一个桥架,加不加隔板没有意义。
治学以诚 发表于 2014-2-11 09:35



    消防一个桥架?那主备用电缆怎么放置?主用消防电缆一个桥架,备用消防电缆一个桥架?
发表于 2014-2-11 10:27:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-11 10:35:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-2-11 12:53:41 | 显示全部楼层
回复 7# 治学以诚


    电井中一级负荷供电可以与普通负荷一个桥架吗?电井桥架中电缆的间距是多少?没找到相关数据
     
发表于 2014-2-11 13:11:20 | 显示全部楼层
回复 7# 治学以诚

不同意老诚的这个观点。消防主备用电缆同时在一个线槽里,且无任何分隔,审图的不提才怪(老诚审图另当别论)。
个人观点,要嘛分线槽敷设,要嘛加隔板(北京地方已不允许,其他地方不详)。那个设计师敢说所有消防电缆主备用不加区别的同时放在一个没有任何防护格挡的线槽里?
欢迎其他坛友亮明观点,介绍各地此问题的处理方式
     
发表于 2014-8-30 16:28:15 | 显示全部楼层
这个问题,当真困扰很多人。
     
发表于 2014-9-1 11:38:07 | 显示全部楼层
电井用梯架,加隔板就好,没必要吹毛求疵。

点评

梯架加隔板能防什么呢?  发表于 2016-3-18 15:59
     
发表于 2014-9-3 13:31:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 闻见知行 于 2014-9-3 13:53 编辑

11.1.6 消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
1 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm。明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽,并应采取防火保护措施;
2 当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施
3 当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷;
4 宜与其它配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在井沟的两侧。

我的看法:国内井道内的布置,可参考电缆沟内的布置,最低要求可考虑正常电源在一侧,消防及备用电源的分两侧设计,但需用阻燃或耐火电缆。如有足够的地方,按系统通完全分开更好。
     
发表于 2014-9-3 13:43:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 闻见知行 于 2014-9-3 13:48 编辑

看国外的图纸,正常电源设一个单独的配电间兼井道,备用电源及安全设施电源设一个单独的配电间兼井道,IT、FAS及其他弱电线路单独设一个配电间兼井道。
     
发表于 2014-9-3 13:47:24 | 显示全部楼层
配电间.jpg

点评

主备电缆分井,当然合理。但是规范应该先行,否则设计无据,甲方不会认同。  发表于 2016-3-21 16:21
这也要看建筑规模区别对待吧,否则一个小建筑就没有可用的面积了。  发表于 2016-3-18 16:03
羡慕嫉妒不恨!  发表于 2014-9-3 15:55
     
发表于 2014-9-4 16:15:08 | 显示全部楼层

好奢侈,我要这么给建筑提,建筑非跟我急不可
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则