账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7572|回复: 12

[求助] VV5*25+1*16的电缆能不能用

[复制链接]
发表于 2014-2-9 10:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
情况是这样的,小弟无意中看到一份市政电气的图纸,图框用的是泛华公司的,图纸说明中写道:北侧路灯均采用VV5*25+1*16电缆(含一芯交通灯)。设计者的意图是交通灯的N和PE线借用路灯的,我看到了感觉不对,但想想实际也能这样用,但是想不出规范来反驳,请教下有没有规范说这样是对的,或者是错的。
 楼主| 发表于 2014-2-9 10:05:55 | 显示全部楼层
了解到市政路灯这块很多时候都没有审图的。
 楼主| 发表于 2014-2-11 16:35:26 | 显示全部楼层
好吧,没有人回答,尺短前辈呢。
     
发表于 2014-2-11 16:42:21 | 显示全部楼层
1、应该没有这种产品;
2、这样出线,前面断路器如何连接?
     
发表于 2014-2-12 14:29:51 | 显示全部楼层
那样的图纸,可送去喂狗
发表于 2014-2-12 15:38:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-12 16:06:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-2-12 16:53:37 | 显示全部楼层
低压配电设计规范GB50054-2011,
7.1.3 除下列回路的线路可穿在同一根导管内外,其他回路的线路不应穿于同一根导管内。
    1 同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无防干扰要求的控制回路;
    2 穿在同一管内绝缘导线总数不超过8根,且为同一照明灯具的几个回路或同类照明的几个回路。

应该不能共用一个管路。
发表于 2014-2-12 17:11:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-13 08:46:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-13 08:47:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-2-17 15:05:49 | 显示全部楼层
有人说这样会产生涡流。
发表于 2014-2-17 15:58:55 | 显示全部楼层
VV燃烧时电缆会发出有毒有害气体,市政一般环境条件比较差,选个防水、防电磁干扰的屏蔽电缆比较好百通的吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则