账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 39713|回复: 95

[问题探讨] 建筑电气技术问题,与大鼻兄探讨

 火.. [复制链接]
发表于 2014-1-26 08:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-1-26 08:51:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-1-26 09:18:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-1-26 11:05:24 | 显示全部楼层
如有IEC标准或其他国家的标准有关应急照明的,是可以参考的,也是应该的。

对此我并不了解,希望从事这方面工作的人员多多的了解国际做法,和大家探讨,然后再去制定一些标准。
 楼主| 发表于 2014-1-26 13:37:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-1-26 15:16:42 | 显示全部楼层
我感觉技术探讨问题, 有时候没有对于错 ,只是占的 角度不同,时代不同,观念不同 。到底谁对谁错,还得让时间来证明
 楼主| 发表于 2014-1-26 19:11:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-1-26 19:13:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-1-26 19:27:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-2-10 11:50:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-2-10 11:55:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-2-10 14:14:09 | 显示全部楼层
回复 3# 治学以诚

简单问题复杂化是中国特色,一些人热衷于此,大家都明白。
     
发表于 2014-2-10 14:17:58 | 显示全部楼层
回复 5# 治学以诚

万恶的“扣帽子”时代过去了!
论坛的群友人人平等,希望老诚兄“口下留情”,切不可“因言废人,因人废言”!
     
发表于 2014-2-10 14:21:56 | 显示全部楼层
回复 7# 治学以诚

IEC60364 末端回路出线断路器只保护固定线路,不管用电设备保护。
     
发表于 2014-2-10 14:36:01 | 显示全部楼层
回复 9# 治学以诚
微断动作曲线,是一个宽泛的范围,全体一只微断有其相对固定的曲线,同一规格的,多个微断动作曲线不相同,所以,不能用来做电动机的保护,必须有专用的保护,热继或电动机专用塑壳。


赞同。
一般来说微断可以作短路保护器件和操作电器,过载保护通常选用有其他反时限特性电器。比如热继电器、热磁断路器、gG特性熔断器等。
保护电器特性见GB16895.5-2012 432。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则