账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5525|回复: 3

[问题探讨] 消防电梯机房、排烟机房、控制室照明接机房的双电源转换开关电源还是应急照明电源?

[复制链接]
发表于 2014-1-23 13:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防电梯机房、排烟机房、控制室照明接机房的双电源转换开关电源还是应急照明电源?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2014-1-24 09:32:10 | 显示全部楼层
消防电梯机房照明应引自机房双切箱,民规有要求;排烟机房照明引自应急照明箱,动力照明分开;控制室照明接至机房双电源箱,这个箱子也可以理解为照明箱,因为控制室内的消防设备都是小负荷的。以上是个人观点,还望指正。
     
发表于 2014-1-25 13:18:55 | 显示全部楼层
动力照明分开,这个到底是哪个条文要求的?我一直没有找到过明确规定。
按说动力负荷对照明负荷有影响的话,机房内部的几个灯是不是可以不考虑这个因素啊?
     
发表于 2014-1-25 21:32:49 | 显示全部楼层
机房照明直接由该机房内的双电源配电箱供电似无不妥,我认为这样做更合理。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则