这个只要利用两点间电位公式就可以啦。Uoo'=∑EY/Y;E——交流电源电压;Y——交流导纳。交流电路需要采用复数计算。
如果中性点移位至Ub,则Ub-Uo=0,Ub-Ua=√3U,Ub-Uc=√3U,这种情况发生在B相电压与中性线短路。
600问说到,电源中性点接地可以防止电源中性点位移,显然是做不到的。因为Uoo'是靠中性线短接掉的。
三芯柱变压器就是中性线不断,中性线电流过大,也可能造成中性点位移的。与电源中性点接地无关。 |
|