账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15560|回复: 41

某车库的山东图审意见

  [复制链接]
     
发表于 2014-1-20 16:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hbsjzsjy 于 2014-1-20 16:27 编辑

1.  大型公共建筑(20000㎡)设计,应当包含用电分项计量装置和节能监测系统。《山东省建设工程勘察设计管理条例》(第三十二条)                                                                        
2. 照明、应急照明应分别计量。《山东省建设工程勘察设计管理条例》(第三十二条)
发表于 2014-1-20 16:27:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-1-20 16:29:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 hbsjzsjy 于 2014-1-20 17:19 编辑

2万平米以上的车库按大型公共建筑进行节能审查?诚版你也这么审图吗?
     
 楼主| 发表于 2014-1-20 16:31:53 | 显示全部楼层
还有请教诚版,审图让人员和车辆分别设置疏散指示标志,当地是怎么做的?
     
 楼主| 发表于 2014-1-20 16:35:28 | 显示全部楼层
《照标》3.1.2     3)正常照明因故障熄灭后,需确保人员安全疏散的出口和通道,应设置疏散照明。
《民规》13.8.2 供人员疏散,并为消防人员撤离火灾现场的场所,应设置疏散指示标志灯和疏散通道照明。
发表于 2014-1-20 16:57:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-20 20:35:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2014-1-20 20:44 编辑

一、车库是公建,牵强
但是,也有一定的道理,现在车库一般从物业变电站接电,住宅从电业变电站接电。
若是住宅小区项目没啥公建,不做就算了呗?若含有其它公建子项,尤其与公建何用变电站时,那就一块做上分项计量和能耗监测如何?

二、动力与照明,消防与非消防,从变电所低压配电柜处分开。就能做到了。

对于车库照明,可以几个相邻的防火分区采用树干式配电。可以避免从变电所接出细细的线,如何?
T接点有人设计在配电小间内采用耐火穿刺线夹,也有的人设计在桥架侧面采用T接箱或明装金属接线盒(吊装在车库顶板下)。
当采用第二种方法时,注意分支导线的截面既要接得进开关,又要满足规范要求,使从T接点至分箱这段电缆得到有效保护,但不能认为它因不可能过载而不考虑过载保护,因为接地故障和短路故障是不是可以认为是严重的过载?


总之。

如车库与公建合用了变配电室,第一条提的大致没什么过分之处。

第二条似乎没什么好说的。
发表于 2014-1-20 20:51:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-20 20:53:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-20 21:01:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2014-1-20 21:03 编辑

青岛:车辆诱导照明沿行车路线设计,(说实话,胡设计的时候居多,因为很多车库是一个口进一个口出的,我一般都按出的就近指示了。)
从普通照明箱接电(个人不赞同这点)。

曾记否?多年来多地审图机构一直禁止将航障照明接消防电源,说是非消防负荷严禁接消防电源?
现在不是也承认它是消防负荷了?当然这个认识还远远不够。关键是消防大过天的愚蠢思想仍然根深蒂固。
人的认识也是会逐步改变的。
     
发表于 2014-1-21 11:10:13 | 显示全部楼层
一路市电,自带蓄电池,消防断电。请教诚版,那平时非消防停电也是用该系统?停电时间长了,蓄电池电放完了?
发表于 2014-1-21 15:34:33 | 显示全部楼层
动力和照明分开配电计量,消防用电与非消防用电也要分开配电,需要7回路电源:
1、非消防用电设备动力一级二级三级负荷工作电源;
2、非消防用电设备动力一级二级负荷备用电源;
3、普通照明电源
4、消防用电设备动力一级二级负荷工作电源
5、消防用电设备动力一级二级负荷备用电源
6、应急照明工作电源
7、应急照明备用电源
大家会这样设计吗?
发表于 2014-1-21 19:20:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-21 19:23:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-1-21 19:49:40 | 显示全部楼层
车辆进出通道不得用于人员疏散,疏散指示灯只能指向人员疏散口。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则