账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 26815|回复: 37

请教大家,设置柴发的场所是否都设置了事故油池

  [复制链接]
发表于 2014-1-9 14:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
柴发图集确有该示例,但规范除了锅炉房有这样的要求外并无明文?
请教大家是怎么做的?或者这条文确实存在于某个角落。。。。
发表于 2014-1-9 15:57:18 | 显示全部楼层
不需要设置。当然, 你设了也不能算你错。
 楼主| 发表于 2014-1-9 21:47:19 | 显示全部楼层
回复 2# Mr.Deng

谢谢
发表于 2014-1-9 22:23:35 | 显示全部楼层
http://xfcbbs.com/?fromuid=131972  

好网啊
     
发表于 2014-1-10 08:21:03 | 显示全部楼层
当然需要设置啊,一般在日用油箱间设置事故储油池(或盆)。
发表于 2014-1-10 09:02:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-10 09:16:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-1-10 09:38:56 | 显示全部楼层
回复 5# 大鼻山


请问鼻总 设置事故油池是否有依据啊?
这个项目没有室外油罐,单独设置事故油池确有难度。。。
而且从没做过事故油池,不知道构造,也没法给土建提资
 楼主| 发表于 2014-1-10 09:41:19 | 显示全部楼层
回复 6# 治学以诚

谢谢诚版回复
如果类比柴发为燃油锅炉房的话
确实有设置的必要
GB 50041—2008
6.1.11 室内油箱应装设将油排放到室外贮油罐或事故旷油罐的紧急排放管。排放管上应并列装设手动和自动紧急排油阀。排放管上的阀门应装设在安全和便于操作的地点。对地下(室)锅炉房,室内油箱直接排油有困难时,应设事故排油泵。
非独立锅炉房,自动紧急排油阀应有就地启动、集中控制室遥控启动或消防防灾中心遥控启动的功能。

条文解释如下
6. 1.11 本条是原规范第3.2.19条的条文。
设在室内的油箱应有防火措施,当发生危急事故时,应把油箱内的油迅速排出,放到室外事故油箱或具有安全贮存的地方。
紧急排油管上的阀门,应设在安全的地点,当事故发生,采取紧急排放操作时,不应危急人身的安全。
从安全角度考虑,排油管上明确并列装设手动和自动紧急排油阀,同时结合民用建筑锅炉房的特点,自动紧急排油阀应有就地启动和防灾中心遥控启动的功能。
发表于 2014-1-10 10:03:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-10 10:03:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-10 10:04:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-1-10 10:30:41 | 显示全部楼层
回复  大鼻山

请问鼻总 设置事故油池是否有依据啊?
这个项目没有室外油罐,单独设置事故油池确有难度。。。
而且从没做过事故油池,不知道构造,也没法给土建提资
chenshisheji 发表于 2014-1-10 09:38

搞设计、提问题,建议首先熟读设计规范哈。建规GB50016-2006第5.4.4第2款,高规也有类似规定(4.1.12.2款)。都是强条来的。
其中的“防止油品流散措施”,最直接就是在日用储油间设置储油池(坑)或储油盆,容积不小于日用油箱容积即可。
发表于 2014-1-10 10:35:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-1-10 10:35:29 | 显示全部楼层
熟悉规范+工程实践+独立思考,这三者缺一不可。否则回帖可能要误导年轻人。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则