账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13906|回复: 9

[问题探讨] 楼梯间应急照明应该怎么做?

[复制链接]
     
发表于 2014-1-3 14:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一类高层住宅,楼梯间设置吸顶灯。方案一:将此吸顶灯加蓄电池,接入应急回路;方案二:此吸顶灯接入一级负荷箱,火灾时切断,另外加强启的双头灯接入消防应急箱,火灾时强启;方案3:此吸顶灯接入应急箱,不带蓄电池,另外加强启双头灯,和吸顶灯每层连接,火灾时双头灯强启;应该按什么方案做?注:双头灯采用四线制带强启功能的。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2014-1-3 14:39:12 | 显示全部楼层
应急照明到现在都没有统一的做法,呵呵,论坛里有很多讨论的,你可以去看看。
     
发表于 2014-1-3 14:47:47 | 显示全部楼层
方案2好。火灾时应切断有关部位的非消防电源,包括由普通灯具构成的普通照明,并强制点亮应急照明。
     
发表于 2014-1-3 20:39:56 | 显示全部楼层
“并强制点亮应急照明。”这句话出自哪里?
     
发表于 2014-1-3 22:46:06 | 显示全部楼层
都已经是一级负荷了,为何还要自带蓄电池?有必要...
发表于 2014-1-3 22:56:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2014-1-3 22:59 编辑

方案一,可行,加上强启
方案二,理论上说得过去,实际可能不可行。
方案三,错

方案四,采用EPS或智能疏散照明,灯具可不带电池


蓄电池与是否几级负荷没有必然联系。
有些地区要求带蓄电池,
采用发电机时应带蓄电池,
另根据有关龟腚,超高层要带蓄电池。
     
发表于 2014-1-4 08:50:21 | 显示全部楼层
回复 2# xingwangmei


    非常赞同!
     
发表于 2014-1-6 18:27:08 | 显示全部楼层


方案二,理论上说得过去,实际可能不可行。
为什么实际可能不可行?
     
发表于 2014-1-6 19:58:55 | 显示全部楼层
回复 4# jychen1


    火灾报警规范。
发表于 2014-1-13 15:58:26 | 显示全部楼层
我们都是用方案一的,加蓄电池是保证在发电机投运前过渡供电
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则