账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3981|回复: 4

2013年第一期 电焊设备保护接地禁忌分析 探讨

[复制链接]
     
发表于 2013-12-30 10:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电焊机二次侧到底需不需要做保护接地(引自配电箱PE排)据我了解电焊机(建筑施工现场380V电焊机)的工作原理如下:
电焊机一次侧380V两相电进来,进来的PE线接到电焊机金属外壳接地标记处,这点是毋庸置疑的。
至于二次侧出线两个接线端子一个接焊钳,一个接焊件(建筑施工现场焊件指钢筋网或者笼),一次侧和二次侧是绝缘的(类似隔离变压器),其工作原理是电流从焊钳出来到焊件,在从焊件回到二次侧,其实二次侧就是一个短路的过程,靠短路电流来焊接的。


2013年第一期 电焊设备保护接地禁忌分析 中谈到二次侧接焊件的端子需要做保护接地,试问这样做正常的焊接电流不会通过PE线回到保护接地装置吗?现成漏电了。简图如下:


焊接时电流流向如下圈中,此时焊接的时候正常电流不会随右边的这根PE线回到保护接地装置形成漏电电流吗?
20131230104200.jpg
发表于 2013-12-30 14:10:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-12-30 14:44:47 | 显示全部楼层
回复 2# 治学以诚

老诚能否讲讲二次侧接焊件的这个端子也接了PE线保护接地,焊钳与焊件引弧焊接时产生的电流为什么不会随这根PE线回到配电箱的PE端子排。
当回到PE端子排的话那电焊机外壳自然就带电了,就非常危险了。为什么作者会有这样的描述“电焊机二次侧与焊件相接的一端进行保护接地”难道作者所说的保护接地是单指二次侧一端出线与钢筋网连接吗?我觉得不是。
发表于 2014-1-7 13:58:55 | 显示全部楼层
QQ截图20140107135638.jpg
发表于 2014-1-7 14:05:34 | 显示全部楼层
二次侧公共抽头无需接保护接地,原理即为隔离变压器;一二次在电路上是不通的。另电焊作业属于特殊工种,需要持证作业。发生触电可能性极小(除非一手拿焊条一手拿公共抽头线)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则