账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10835|回复: 9

[求助] 如何理解 遮断电流

[复制链接]
发表于 2013-12-28 12:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
网上的定义是:
“断路器断开的最大电流。 由于高压电流在断开的过程中,产生电弧,即使断路器触头分开,但电路并未断开,必须消弧才能完全断开电路电流,因此把断路器完全断开电路电流称为遮断。”
  我感觉段话没说清楚。回想断路器的工作原理:当回路突然出现短路情况,断路器里面的过电流脱扣器将瞬间产生动作,这时的电流应该最大,是不是这个电流就称为遮断电流?符合定义第一句话;但同时,在断路器触电开始离合时,将产生电弧,这个电流和刚刚那个电流应该是不一样的。但定义的最后一句话又模糊地称为了遮断(电流)?
  小的不才,比较困惑于此。希得到解惑,谢谢。
     
发表于 2013-12-28 13:24:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2013-12-28 13:25 编辑

回复 1# number20105269

断路器遮断能力即开断短路电流的能力,为旧术语。
GB 14048.2-2008 低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器
QQ截图20131228132301.png
QQ截图20131228132323.png
QQ截图20131228132334.png
QQ截图20131228132345.png
QQ截图20131228132402.png
     
发表于 2013-12-28 13:32:06 | 显示全部楼层
电弧的形成是触头间中性质子(分子和原子)被游离的过程。当用开关电器断开电流时,如果电路电压不低于10—20伏,电流不小于80~100mA,电器的触头间便会产生电弧。
     
发表于 2013-12-28 13:37:16 | 显示全部楼层
“断路器断开的最大电流。 由于高压电流在断开的过程中,产生电弧,即使断路器触头分开,但电路并未断开,必须消弧才能完全断开电路电流,因此把断路器完全断开电路电流称为遮断。”
number20105269 发表于 2013-12-28 12:06


楼主所问是针对高压断路器?

GB 14048.2-2001 低压开关设备和控制设备  低压断路器(只有旧版本,说明适用范围也能将就) 1.jpg



2#提供的标准未必适用于楼主的问题。楼主应当对所问对象予以明确。
 楼主| 发表于 2013-12-28 14:04:46 | 显示全部楼层
按照你给的资料,我理解为:是不是遮断电流即现在所谓的“额定极限短路分断能力Icu”?(第4.3.5.2.1条)回复 2# 北方郎
 楼主| 发表于 2013-12-28 14:12:08 | 显示全部楼层
我问得有失严密,以后会注意,谢谢提醒。这个问题的遮断电流就是针对的高压设备。回复 4# yangyang7201
     
发表于 2013-12-28 15:19:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2013-12-28 15:21 编辑

回复 5# number20105269
对!
高、低压断路器特性类似。
SCDOC434-G-CN 配电产品常见技术问题解答 2011.11
QQ截图20131228151830.png
QQ截图20131228151853.png

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
number20105269 + 1 学习了!

查看全部评分

     
发表于 2013-12-28 15:26:55 | 显示全部楼层
回复 6# number20105269
GB 1984-2003 高压交流断路器
QQ截图20131228152457.png
QQ截图20131228152513.png
QQ截图20131228152541.png
 楼主| 发表于 2013-12-28 16:04:12 | 显示全部楼层
回复 8# 北方郎
谢谢!
发表于 2013-12-30 14:55:26 | 显示全部楼层
遮断电流么,一是能遮住、二是能断开{:lol:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则