账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19506|回复: 37

[问题探讨] 消防水泵房,两台110kW的消火栓泵,两台90kW的喷淋泵配电问题!~

 火.. [复制链接]
     
发表于 2013-12-23 10:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近遇到这样一个问题,水专业的提过来两台110kW的消火栓泵,两台90kW的喷淋泵,我查看国标图集上

08D800-5第68页 左下角有这样一个表格(见下图),最大的控制箱才75kW,还有就是我在选着消防巡检

柜的时候,他们的产品样本上给出的也是最大的75kW。我不明白的是 这个国标图集和配电产品都在75kW

截止了,是民用建筑上有啥要求电机功率不能超75kW,还是常规的做法不易超75kW。
QQ截图20131223100008.jpg
     
发表于 2013-12-23 10:27:13 | 显示全部楼层
请看国标10D303-3第19页  泰文水泵自动巡检泵可以做到110KW
     
发表于 2013-12-23 10:32:31 | 显示全部楼层
回复 1# yaoxue1235


    你为什么不看纯的全部版二次原理图,非要看一个简洁版的国标?请参看国标10D303-3
发表于 2013-12-23 10:38:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-12-23 10:40 编辑

110kW的电机+软启,变压器只带这一台设备是不是也要800kVA的变压器,看看你的变压器带的其他消防负荷+800kVA=多少,有没有超过变压器容量?

假设S=1250kVA,其余的加起来=1250-800=450kVA*0.8=360kW
     
发表于 2013-12-23 12:39:17 | 显示全部楼层
回复 4# yu990921

如果你说的110KW是消防水泵,则最好不要采用软起(以前的帖子有讨论),还有就是二次原理图无依据(国标无,新版已删掉),除非自己画。
    我现在遇见大功率的电机都是星三角启动。
     
 楼主| 发表于 2013-12-23 14:37:11 | 显示全部楼层



    对,是消防泵,所以感觉不知道该怎么配了!
发表于 2013-12-23 21:15:17 | 显示全部楼层
请问可以能贴一下不用软启的理由吗
     
发表于 2013-12-23 23:18:29 | 显示全部楼层
回复 7# yu990921
有人可能对逆变器不放心,我不赞同这种说法。
现在电力电子器件可靠性大大提高了,应该用发展的眼光看问题。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2013-12-27 21:17:07 | 显示全部楼层
选择消防设备的启动方式唯一要考虑的因素是可靠性。同等条件下,结构越复杂,发生故障的可能性越大。因此,新国标大样图10D303-3已取消软启方案。不满足直接启动条件时,应选择星三角形转换或自耦降压启动器启动。
     
发表于 2013-12-27 21:23:34 | 显示全部楼层
另外,软启价格高,多花钱反而降低了可靠性是不是很可笑。有些设计人员总是对软启情有独钟,这就不是技术问题了。
发表于 2013-12-28 00:05:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-12-28 00:07 编辑

没听说哪家的软启有上图政策,不明白楼上此处所指。可靠性降低了多少,能否明示一下

另外,图集只是大家偷懒的工具,首先图集也有很多错误,其次图集取消的没有规定不可以采用,我是否可以认为是软启厂家在10版国标图集中没有做工作?


规范都编的令人目瞪口呆了,图集也不是什么了不起的东西
     
发表于 2013-12-28 00:51:03 | 显示全部楼层
每台装置的的可靠性是由构成他的各个元件决定的。任何元器件都有出现故障的可能。每个元器件的可靠性用可靠系数K表示,K小于1,越可靠,K越接近于1。构成一装置的所有元器件的K值相乘,就表示这台设备的可靠性。因此,同样条件下,元器件越多,可靠性越低。
另外,发生火灾时的主要工作是灭火救人,只要消防泵能启动,不必考虑电压降对其他非消防设备的影响。只要启动时电压不低于接触器的吸合电压,就直接启动,不满足条件时,还是选用构造简单、工作可靠、价格便宜的星三角转换启动器更合理。
发表于 2013-12-28 09:50:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-28 12:27:20 | 显示全部楼层
要按楼上的楼上所说,元件越多、越复杂、越降低可靠性,国标图集最应该被好好反思一下。
发表于 2013-12-28 21:04:25 | 显示全部楼层
消防控制室的主机、探测器、消防模块…… 这些设备里面电子元件不多吗?高压的微机综保里面电子元件不多吗?
一级负荷中的特别重要负荷的UPS电源,里面的逆变器重要么?
飞机驾驶舱里面的电子元件不多吗?
飞船驾驶舱里面的电子元件不多吗?
潜艇驾驶舱里面的电子元件不多吗?
北斗卫星系统的电子元件不多吗?


1个消防泵多些电子元件就有问题了?

根据科技发展趋势,电子元件的应用会无处不在,为什么建筑电气设备就不敢使用了?



另外,发生火灾时的主要工作是灭火救人,只要消防泵能启动,不必考虑电压降对其他非消防设备的影响。只要启动时电压不低于接触器的吸合电压,就直接启动,不满足条件时,还是选用构造简单、工作可靠、价格便宜的星三角转换启动器更合理。

火灾时,消防电缆的电阻要增大很多,电压降要考虑,电缆截面要放大几级,见3版手册
实际设计时,不知道会有多少人考虑正着火时的电压降问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则