二层超市每层面积1100多平方米审图意见如下
1、配电系统图中,由建筑物外引入的低压配电线路,主保护短路器应带漏电保护功能,应注明漏电动作电流值。为消防负荷供电配电箱处可注明漏电仅作用于报警。
商业性质的也必须做漏电检测吗?
2、首层C-1轴处疏散门口漏设安全出口标志灯,设计应补充。
3、《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3.8条规定,高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压的建筑,应在每个室内消火栓处设直接启动消火栓的按钮,并应有保护措施。电气设计应与消防设计人员沟通本工程是否需设置消火栓直接启泵控制系统。 |
|