账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21990|回复: 3

[问题探讨] 电缆井与电缆手孔井在室外住宅中的应用

[复制链接]
     
发表于 2013-12-6 11:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.电缆井与电缆手孔井各应用在什么地方,电缆井与电缆手孔井有什么区别?直线多远距离需设置?

2.一般在做室外管网的时候怎样选取手孔井(包括大小,尺寸,形状等),在什么地方需要设置?距离是多少?一般设计时需遵循什么样的原则?

3.在图集中一般井顶距离地面还有500,是不是意味着在接近路面的地方还得设置一个井盖?

4.一般配电电缆在进户处埋深是-800,在整个小区室外电缆的埋深有什么要求?

主要是针对住宅小区室外、厂区室外等

请教解答
发表于 2013-12-6 14:33:46 | 显示全部楼层
我也想知道?
     
发表于 2013-12-6 16:02:32 | 显示全部楼层
1.电缆井与电缆手孔井各应用在什么地方,电缆井与电缆手孔井有什么区别?直线多远距离需设置?
答:电缆相当多设电缆井,电缆少用手孔井,区别是能否进人。30m一个。
2.一般在做室外管网的时候怎样选取手孔井(包括大小,尺寸,形状等),在什么地方需要设置?距离是多少?一般设计时需遵循什么样的原则?
答:根据电缆数量、排管尺寸对照图集选择,转交、交叉处设置。
3.在图集中一般井顶距离地面还有500,是不是意味着在接近路面的地方还得设置一个井盖?
答:要高出室外地坪100mm,防止进水。电缆井和手孔井一般不设置在道路或混凝土场坪,隐藏在绿地。
4.一般配电电缆在进户处埋深是-800,在整个小区室外电缆的埋深有什么要求?
答:电缆直埋不得小于0.7m,宜埋在冻土层以下。
回复 鲜花 5 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-14 09:50:07 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2013-12-6 16:02
1.电缆井与电缆手孔井各应用在什么地方,电缆井与电缆手孔井有什么区别?直线多远距离需设置?
答:电缆相 ...

除了根据数量,电缆管子的的大小应该怎么考虑啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则