账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6628|回复: 7

[求助] 请教,关于spd施工图具体要写那些参数啊

[复制链接]
发表于 2013-12-3 11:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
平时设计的时候都是直接上样本型号,很少有见写雷规要求的这些参数,听说严格意义上是要求在系统图中表明浪涌保护器的具体技术参数的,对不啊?望高手解惑
     
发表于 2013-12-3 11:58:07 | 显示全部楼层
没有参数依据怎么直接上样本型号?
     
发表于 2013-12-5 12:27:31 | 显示全部楼层
对的啦,你要写波形,电流,持续工作电压,电压保护水平,这些基本就差不多了
     
发表于 2013-12-6 21:01:47 | 显示全部楼层
第一级标注:波形;Limp,Up,Uc
其他级标注:波形,In ,Up,Uc;
这个图纸深度可以
 楼主| 发表于 2013-12-9 12:06:47 | 显示全部楼层
嘿嘿,是的。昨天对照《BIAD电气设计深度图例》看了下,他们的图纸上的参数就是按照老康前辈这几个指标写的
 楼主| 发表于 2013-12-9 12:09:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 zuomin152 于 2013-12-9 12:12 编辑

回复 4# 老康阁楼


    确认下,In是不是耐冲击电流啊? 还有一级是不是一般都用10/350波形,其它用8/20的波形?
     
发表于 2013-12-20 12:59:45 | 显示全部楼层
波形,电流,持续工作电压,电压保护水平
 楼主| 发表于 2013-12-23 16:50:37 | 显示全部楼层
但是浪涌保护器前面的熔断器或断路器咋选择好像论坛里也没找到撒令人信服的答案样。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则