发个审图意见,请教大家。
1.电源引自地下车库变电所,低压配电系统接地型式为TN-C-S系统,不满足GB50057-2010第6.1.2条规定,应改为TN-S系统。
2.电度表箱进线截面不满足JGJ16-2008第7.6.8条规定,建议导线截面放大到干线一半。(住宅电业采用预分支电缆,主电缆和分电缆,分电缆进电表箱)
现在变配电室在车库内,是不是这样的情况TN-C-S就用不了啊,第二个意见不知道什么意思,非要达到干线的一半啊。 |
|