账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6283|回复: 7

[问题探讨] 单相380V设备负荷计算

[复制链接]
     
发表于 2013-11-28 12:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 闻见知行 于 2013-11-28 16:13 编辑

电阻焊机为单相380V,200kVA,额定暂载率为20%,功率因数为0.6,若3台、4台该设备由动力配电箱供电,我计算出的结果:4台时 IC=409A,5台时 IC=625A。
   大家认为计算结果是否正确?同时系数取1是否合理?
发表于 2013-11-28 13:16:52 | 显示全部楼层
貌似公式选取错误


单相设备分配好相序再计算
     
 楼主| 发表于 2013-11-28 16:14:15 | 显示全部楼层
回复 2# yu990921
台数写错了
     
发表于 2013-11-28 16:30:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2013-12-5 13:55 编辑

依据配三P2 式1-4:
3台时:I=200*3*0.447/0.38/1.732=407.62A
     
发表于 2013-11-28 16:35:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2013-12-5 13:56 编辑

依据配三P13 式1-34:
4台时:
SA=200*2=400kVA
SA=SB=200kVA
Sd=1.73SA+1.27SB=946kVA
I=946*0.447/0.38/1.732=642A
     
发表于 2013-12-5 10:23:00 | 显示全部楼层
楼上的厉害!
貌似4楼5楼的计算结果有点问题,已经把相间负荷转化为三相等效负荷了,是否还应该除以1.732?
答案是什么,求解!
     
发表于 2013-12-5 13:56:38 | 显示全部楼层

见笑了,已经修改,请指正!
     
发表于 2013-12-5 20:24:01 | 显示全部楼层
看语气,楼主认为这个结果貌似不对,还有那个同时系数的问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则