变压器最大效率的疑惑

   变压器型号      铁损/W         铜损/W        铜损/铁损
   S7                  1777          11530          6.49
   S9                   1700          10300          6.06
   S10                 1320            9860          7.47
   一级能耗            830             8240          9.93
   非晶合金            450             9270         20.60

   铜损与负载率的平方成正比,非晶合金变压器要达最大效率,则负载率=100/√20.6=22%,
   发展趋势,铜损变化不大,铁损在变小,按最高效率要求,变压器负载率也要变小,变压器需要量也越大,资源浪费越来越大。
 楼主| 发表于 2013-11-12 09:21:51 | 显示全部楼层
变压器效率对比

   当负荷为660kVA时
   取负载率66%,选一台1000kVA非晶合金变压器,总损耗=450+9270*0.66*0.66=4488W
   取负载率22%,选三台1000kVA非晶合金变压器,总损耗=〈450+450〉*3=3600W。

   优点为国家节能了 4488-3600=888W,
   造成后果,是变压器及配套开关柜、占地等投资增大了2倍,铜铁等资源浪费也增加2倍,
   如果变电所是工业企业自管,2台1000kVA,每月电费按30元/kVA月计,需多交6万元/月、72万元/年电费,企业亏大了。
 楼主| 发表于 2013-11-12 09:25:09 | 显示全部楼层
对变压器制造设计的疑惑

   U1=E1=4.44f*N1*Φm=4.44f*N1*Bm*S

   从上述公式可知,采用优质铁芯,Bm增大了,N1*S可减小。N1减小可降低铜损,S减小可降低铁损。
  
   搞不懂的是,非晶合金变压器为什么不在降低铜损上下工夫,而是只降铁损。
   原因之一,变压器制造业的营销策略,造成变压器需要量成几倍率增加。
   原因之二,从电机学可知,变压器、发电机、电动机,都有效率问题,而变压器负载率即使为100%,效率也接近99%,远高于其他电机,所以没有必要考虑在工程中的最大效率问题,只需考虑总损耗的降低,特别低负载或空载时的损耗。
发表于 2013-11-12 10:30:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-12 10:31:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-12 10:38:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-12 10:44:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-12 13:50:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-12 14:04:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-12 14:07:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-12 14:26:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-12 14:33:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-12 14:38:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-11-12 15:01:40 | 显示全部楼层
据我所知,非晶合金变压器的最大效率的负载率并不是22%。