[问题探讨] 消火栓启泵线应该怎么接?直接去泵房还是先去火灾报警控制室?

[复制链接]
     
发表于 2013-11-8 14:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位大师

现有一住宅小区,共计16个单体,火灾报警控制室位于物业(单独2层小楼)内。

问题:住宅单体内的消火栓启泵按钮应该怎么接线,直接去泵房还是先去火灾报警控制室?

方案:各单体消火栓启泵按钮4芯至火灾报警控制室,火灾报警控制室8芯至消防泵房(泵房内2台消火栓泵,2台喷淋泵)?
         此方案火灾报警控制室至消防泵房一共8芯线,能否满足手动/自动启动+泵房液位显示?

谢谢~
发表于 2013-11-8 14:43:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-8 14:55:12 | 显示全部楼层
起泵按钮线直接去消防水泵房消防泵控制柜,起泵按钮同时要有信号反馈消控中心。
     
发表于 2013-11-8 15:15:06 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-8 16:04:17 | 显示全部楼层
新的火规出来了?
     
发表于 2013-11-8 16:05:32 | 显示全部楼层
据说新火规不需要直接去泵房了
sgf2002 发表于 2013-11-8 15:15


有这可能?
     
发表于 2013-11-8 16:40:49 | 显示全部楼层
据说新火规不需要直接去泵房了
sgf2002 发表于 2013-11-8 15:15


如果新火规当真如此规定,颠覆性极大!
     
发表于 2013-11-8 16:42:19 | 显示全部楼层
回复 6# 尺短寸长
QQ图片20131108164018.jpg


手动按钮这句话,好像是这个这么个意思。
     
发表于 2013-11-8 16:50:29 | 显示全部楼层
在不设置消防控制室的情况下,启泵按钮线也只能接消火栓泵控制柜吧。新火规待澄清。